dem2011
dem2011
Новичок

Регистрация: 29.01.2025

Краснодар

Сообщений: 2

29.01.2025 в 13:46:04

Котельная-Модель_page-0001Нужен совет старших товарищей; на сколько правильно собрал схему,какие по мощности и какой фирмы поставить насосы? Заранее спасибо за совет и уделенное время.

0
Есть 2 ответа в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8963

29.01.2025 в 13:54:55

площадь дома какая?

0

Да. Это я.

dem2011
dem2011
Новичок

Регистрация: 29.01.2025

Краснодар

Сообщений: 2

30.01.2025 в 09:05:00

MADONNA, Дом 170 м2, баня -15м2

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8963

30.01.2025 в 10:02:09

Тогда все спроектировано неправильно. Нужен один насос на ТП и один на батареи, баню на ветку циркуляции ГВС обязательно, РБ на отопление хватит 10-15 литров, второй вообще не нужен, никаких идиотских гидрострелок, теплые полы равномерно линии сделать - обьединив 20-ти метровые контуры и разбив 140 метровый (оптимально 70 метров контур) - температура в них все равно одинаковая. Подпитку котла - только через ОО, никакой сетевой воды. Ну и конечно на приточку отвод предусмотреть. Хотя в твоих краях она может быть и не обязательной - но предусмотерть стоит.

1

Да. Это я.

Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 274

31.01.2025 в 08:54:31

dem2011 написал 29.01.2025 в 13:46

схему

Рекомендую замкнуть котловой контур трубой "обычного" диаметра с обратным клапаном, емкостной водоподогреватель сделать предвключенным:

котёл,ВПЕ с насосом,СО2

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8963

31.01.2025 в 09:24:40

Торанага написал 31.01.2025 в 08:54

Рекомендую замкнуть котловой контур трубой "обычного" диаметра с обратным клапаном, емкостной .....

у него с ГВС котел

0

Да. Это я.

Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 274

31.01.2025 в 11:39:34

MADONNA написал 31.01.2025 в 09:24

у него с ГВС котел

Лучше его подключить с насосом - как у меня в схеме: будет надёжнее. И отопление будет работать во время приготовления ГВ.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8963

31.01.2025 в 11:53:23

Торанага написал 31.01.2025 в 11:39

Лучше его подключить с насосом - как у меня в схеме: будет надёжнее. И отопление будет работать во .....

В чем "надежность" такого решения? Отдельная линия от котла ГВС с автоматикой котла дает возможность перенаправлять мощность в засисимости от потребности ГВС - летом отопление вообще практически не работает (за исключением теплых полов) - соответственно минимум на отопление, клапан на котле вместе с мозгами прекрасно с этой задачей справляется.

0

Да. Это я.

Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 274

31.01.2025 в 12:30:51

MADONNA написал 31.01.2025 в 11:53

В чем "надежность" такого решения?

Насос надёжнее чем трёхходовой клапан Fugas. Повторяю, по моей схеме отопление МОЖЕТ РАБОТАТЬ НЕПРЕРЫВНО. Да, выключить его легко и просто, автоматика котла с этим прекрасно справляется, не спорю. :-)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8963

31.01.2025 в 12:53:36

Торанага написал 31.01.2025 в 12:30

Насос надёжнее чем трёхходовой клапан Fugas. Повторяю, по моей схеме отопление МОЖЕТ РАБОТАТЬ .....

Тепловая инерция тома и системы отопления таковы, что даже отключение на несколько часов не сильно заметно, а пользование ГВС - это минуты или десяток минут, но даже не часы. Ну если конечно это не общага гастарбайтеров.

0

Да. Это я.

Торанага
Торанага
Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 274

31.01.2025 в 13:32:58

Я всего лишь рекомендую, пишу о том, как сделать лучше. Конечно же, хозяин - барин. :-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу