01.02.2025 в 08:18:04
Доброго дня, мастера. Частично самостоятельно делаю ремонт в новостройке, территориально - Владивосток. При планировании разводки электрики руководствовался статьями "Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру" с этого же форума. В квартиру заведен трехжильный провод 10 кв, в этажном щитке вводной автомат 63А. Вот что у меня получается: линии схема щитка Большинство линий уже прокинуты, теперь выбираю сам щиток и наполнение. Щит: Easy9, Schneider Electric 36 модулей (арт. EZ9E312S2FRU) или PROxima EKF (арт. nv-pb-pd-3) - разница в цене оправдана? Или может посоветуете более оптимальные варианты? Далее автоматы и узо: City9, Systeme Electric (например арт. C9F16116) или ВА-103 DEKraft (арт. 12209DEK)? Автоматы склоняюсь брать типа B. Соответсвенно УЗО от Systeme Electric (арт. C9R36263) Реле контроля напряжения CP-721-1 Евроавтоматика (арт.EA04.009.013)
К сожалению, ссылки вставлять не дает система( Прошу прокомментировать и поправить при необходимости.
01.02.2025 в 10:46:25
serj12 написал 01.02.2025 в 10:33
зря на тп 2.5
Думаете не хватит? Теплого пола 3 участка, лоджия примерно 10 кв.м., санузел 3 кв.м. и прихожка 2 кв.м. Автоматы Chint встречал в рекомендациях, но к нам во Владивосток - только под заказ, покупать все же планирую на месте, поэтому и выбираю из того что есть.
01.02.2025 в 14:00:25
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 10:46
Думаете не хватит? Теплого пола 3 участка, лоджия примерно 10 кв.м., санузел 3 кв.м. и прихожка 2 .....
** Ток потребляемый ТП составляет 9,78 А, и спокойно проходит по полторашке а вот 2,5 квадрата вы затрахаетесь заводить в терморегуляторы.
01.02.2025 в 14:25:04
dokar, понял, спасибо. Придется повозиться, значит... А что в целом скажете про схему? Автоматы chint нашел на ozon, наверное на них все же перейду, тем более даже чуть дешевле выходит. Щит нравится EKF Nova на 36 модулей. Вопрос еще по узо есть, если из Chint то что брать: NL1-63 200214 или NXL-63 280724?
01.02.2025 в 14:37:02
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 14:25
NL1-63 200214 или NXL-63 280724?
Для быта, однохрественно, просто втрое, это более оптимизированная версия.
01.02.2025 в 15:34:44
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 08:18
Частично самостоятельно делаю ремонт в новостройке
почему частично?
02.02.2025 в 06:43:46
Vitaly.ru, Как интересно схема в excel'e сделана ..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.02.2025 в 13:06:27
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 14:25
если из Chint то что брать: NL1-63 200214 или NXL-63 280724?
Весом они отличаются со всеми вытекающими. Белый - полегче и попроще, серый - тяжелее и более качественный. Если не ошибаюсь. На работе несколько штук дареных всяких разных валяются. Не применяем.
02.02.2025 в 16:32:09
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 08:18
Щит: Easy9, Schneider Electric 36 модулей
Это полное говно, места в нем нет совсем.
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 08:18
автоматы и узо: City9, Systeme Electric
Это полное говно.
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 08:18
УЗО от Systeme Electric
Это полное говно.
02.02.2025 в 20:41:34
Vitaly.ru, с духовкой ошибка кадется. Дохлая какая-то.
Для чего УЗО тебе столько? Для какой цели тебе УЗО вообще?
Реле напряжение поставь на линию, где электроника и нет ого-го нагрузки, то есть одну на всю группу. 32А. В общем, сам прикинешь, одно норм или 2 группы.
03.02.2025 в 12:51:22
Radio написал 01.02.2025 в 15:34
почему частично?
Проект, электрику - делаю сам. Штукатурить - нанял бригаду, механизрованной штукатуркой отлично все выровняли. Сантехников тоже нанял, хорошую коллекторную разводку на сшитом полиэтелене сделали. Стены каркасные сам строю. Ну и так далее)
Radio написал 02.02.2025 в 16:32
полное говно
Radio написал 02.02.2025 в 16:32
полное говно.
Radio написал 02.02.2025 в 16:32
полное говно.
Уже понял, автоматы заказал Chint на озон, щит ABB UK636E3 там же.
Neu написал 02.02.2025 в 20:41
с духовкой ошибка кадется. Дохлая какая-то.
3,5 кВт встроенные дух. шкафы. Как раз же, нет? Отдельная линия у меня.
Neu написал 02.02.2025 в 20:41
Для чего УЗО тебе столько? Для какой цели тебе УЗО вообще?
Странный вопрос. Для безопасности. Хочу защитить все линии, на фоне всего ремонта лишние 10к роли не сыграют, и жить спокойнее.
Neu написал 02.02.2025 в 20:41
Реле напряжение поставь на линию, где электроника и нет ого-го нагрузки, то есть одну на всю группу. 32А. В общем, сам прикинешь, одно норм или 2 группы.
А почему не поставить его сразу после вводного автомата? Чтобы в случае скачка напряжения не остаться без освещения, я правильно понял?
03.02.2025 в 14:21:56
Vitaly.ru, не обращайте внимания на вопросы Neu.
Просто совет)
03.02.2025 в 17:33:01
Vitaly.ru написал 03.02.2025 в 12:51
Проект, электрику - делаю сам. Штукатурить - нанял бригаду, механизрованной штукатуркой отлично все выровняли. Сантехников тоже нанял, хорошую коллекторную разводку на сшитом полиэтелене сделали. Стены каркасные сам строю. Ну и так далее)
Лучше бы вы на электрику как раз наняли хороших специалистов, а себе оставили бы что попроще: плитку там покласть, пошпаклевать, покрасить, поклеить, полы всякие постелить, и всё такое, не самое ответственное.