Аватар пользователя
ZNIKV

Местный

Регистрация: 02.02.2025

Новосибирск

Сообщений: 3

03.02.2025 в 17:54:05

Доброго времени суток.

При тепловизионном обследовании электрического теплого пола марки Grandeks, залитого в стяжку 4см, были обнаружены локальные участки температура которых была на 3-4 градуса выше средних показателей. На сколько это критично, есть ли какие-то рекомендации, инструкции, где указано какие отклонения допустимы? Везде в основном говорят о испытаниях мегаомметром, а вот о тепловизионном обследовании, допусков, практически ничего.

0
Есть 4 ответа в нашем Telegram канале
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115791

03.02.2025 в 18:06:44

ZNIKV написал 03.02.2025 в 17:54

локальные участки температура которых была на 3-4 градуса выше средних показателей.

Размеры, количество?

Если кабель выше лежит - то там теплее. Какие вам нормы нужны?

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1489

04.02.2025 в 01:25:41

to ZNIKV

Эти участки с локальной повышенной температурой, скорее всего следствие некачественое работы экструдера - промышленный прибор, наплавляющий оплётку на греющие жилы. Получается, что "плавает" толщина слоя и центровка греющей жилы - это один из показателй качества производства нагревательного кабеля. Возможно оборудование, возможно качество материалов, возможно и то и другое + не очень прямые руки. Никаких инструкций, стандартов, допусков регламентирующих данные отклонения нагревательных кабелей не существует. Если говорить о показателе качества продукциии, то конечно критично. По сути это "слабы звенья" изделия.

Если не секрет, с какой целью проводилось данное исследование?

0
Аватар пользователя
ZNIKV

Местный

Регистрация: 02.02.2025

Новосибирск

Сообщений: 3

04.02.2025 в 02:34:39

MersGM, > MersGM написал 04.02.2025 в 01:25

to ZNIKV Эти участки с локальной повышенной температурой, скорее всего следствие некачественое работы ..... MersGM,

С помощью тепловизора хотел определить места где возможно есть воздушный зазор.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1489

04.02.2025 в 11:10:28

to ZNIKV

Тепловизором вы это вряд ли определите. Этот прибор для других целей.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20300

04.02.2025 в 11:21:11

MersGM написал 04.02.2025 в 01:25

наплавляющий оплётку на греющие жилы

В данном случае плёночный пол .

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1489

05.02.2025 в 00:09:47

to dokar

Нагревательную плёнку нельзя укладывать под стяжку, это нарушение инструкции. Во вторых из поста топикстартера совершенно неочевидно, что речь идёт про нагревательную плёнку, как раз наоборот, применение стяжки говорит о том, что это кабельный нагревательный элемент. Ну уж если таки залили плёнку стяжкой, то даже если она там перегорит(скорее деградирует под воздействием цемента), уж точно ничего старшного :))) просто без ТП останетесь...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115791

05.02.2025 в 01:51:39

dokar написал 04.02.2025 в 11:21

В данном случае плёночный пол .

откуда информация?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу