03.02.2025 в 17:54:05
Доброго времени суток.
При тепловизионном обследовании электрического теплого пола марки Grandeks, залитого в стяжку 4см, были обнаружены локальные участки температура которых была на 3-4 градуса выше средних показателей. На сколько это критично, есть ли какие-то рекомендации, инструкции, где указано какие отклонения допустимы? Везде в основном говорят о испытаниях мегаомметром, а вот о тепловизионном обследовании, допусков, практически ничего.
03.02.2025 в 18:06:44
ZNIKV написал 03.02.2025 в 17:54
локальные участки температура которых была на 3-4 градуса выше средних показателей.
Размеры, количество?
Если кабель выше лежит - то там теплее. Какие вам нормы нужны?
04.02.2025 в 01:25:41
to ZNIKV
Эти участки с локальной повышенной температурой, скорее всего следствие некачественое работы экструдера - промышленный прибор, наплавляющий оплётку на греющие жилы. Получается, что "плавает" толщина слоя и центровка греющей жилы - это один из показателй качества производства нагревательного кабеля. Возможно оборудование, возможно качество материалов, возможно и то и другое + не очень прямые руки. Никаких инструкций, стандартов, допусков регламентирующих данные отклонения нагревательных кабелей не существует. Если говорить о показателе качества продукциии, то конечно критично. По сути это "слабы звенья" изделия.
Если не секрет, с какой целью проводилось данное исследование?
04.02.2025 в 02:34:39
MersGM, > MersGM написал 04.02.2025 в 01:25
to ZNIKV Эти участки с локальной повышенной температурой, скорее всего следствие некачественое работы ..... MersGM,
С помощью тепловизора хотел определить места где возможно есть воздушный зазор.
04.02.2025 в 11:10:28
to ZNIKV
Тепловизором вы это вряд ли определите. Этот прибор для других целей.
04.02.2025 в 11:21:11
MersGM написал 04.02.2025 в 01:25
наплавляющий оплётку на греющие жилы
В данном случае плёночный пол .
05.02.2025 в 00:09:47
to dokar
Нагревательную плёнку нельзя укладывать под стяжку, это нарушение инструкции. Во вторых из поста топикстартера совершенно неочевидно, что речь идёт про нагревательную плёнку, как раз наоборот, применение стяжки говорит о том, что это кабельный нагревательный элемент. Ну уж если таки залили плёнку стяжкой, то даже если она там перегорит(скорее деградирует под воздействием цемента), уж точно ничего старшного :))) просто без ТП останетесь...
05.02.2025 в 01:51:39
dokar написал 04.02.2025 в 11:21
В данном случае плёночный пол .
откуда информация?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.