Korabl100
Korabl100
Новичок

Регистрация: 05.02.2025

Сообщений: 2

05.02.2025 в 11:58:17

Здравствуйте, у меня вопрос к мастерам. Мне сделали полу сухую стяжку 7,5 см с добавлением фиброволокна на гуманет 100. Но при этом забыли установить сетку армированную. Скажите пожалуйста насколько это критично, и если да, что мне делать? Как можно исправить?

0
Есть 10 ответов в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6187

05.02.2025 в 12:09:11

Korabl100 написал 05.02.2025 в 11:58

Здравствуйте, у меня вопрос к мастерам. Мне сделали полу сухую стяжку 7,5 см с добавлением .....

фото процесса работ выложи, только так можно ответить. Или досконально - площади помещений, температурный режим при работах и все остальное - но фото проще.

0

Да, это я.

=vadim=
=vadim=
Эксперт

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2474

05.02.2025 в 14:15:44

снизу то стяжки что ?

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7278

05.02.2025 в 14:26:43

=vadim= написал 05.02.2025 в 14:15

снизу то стяжки что ?

шуманет, написано же, это 5мм*

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7278

05.02.2025 в 14:27:03

Korabl100, она там не нужна

2
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

05.02.2025 в 14:46:25

dmitrovski написал 05.02.2025 в 14:27

Korabl100, она там не нужна

того же мнения

0
=vadim=
=vadim=
Эксперт

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2474

05.02.2025 в 15:03:45

гуманет 100 ))))))))))))

0
АлександрААА
АлександрААА
Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 473

06.02.2025 в 08:20:46

Korabl100 написал 05.02.2025 в 11:58

полу сухую

Нельзя.

Korabl100 написал 05.02.2025 в 11:58

сетку

Обязательно.

Korabl100 написал 05.02.2025 в 11:58

исправить

Демонтировать стяжку. Применить пескобетон М300.

3

Звукоизоляция

sereza
sereza
Эксперт

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6044

06.02.2025 в 09:52:39

Korabl100 написал 05.02.2025 в 11:58

сетку армированную

Это обязательный элемент любой цементно-песчаной стяжки. Так же обязательно наличие фиброволокна в полусухой стяжке.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20939

06.02.2025 в 13:35:34

Ещё, обязательно надо, чтобы этот , как его, черта, ? -для подвижности кладут.... Супер пластификактор! -Он есть? Нет? -демонтаж однозначно. Ну и что, что красивая ровная . Ломать нах!

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7278

06.02.2025 в 13:50:20

sereza написал 06.02.2025 в 09:52

Это обязательный элемент любой цементно-песчаной стяжки. Так же обязательно наличие фиброволокна в ..... для чего, она лежит на плите перекрытия на не деформируемом основании, какую роль будет играть сетка?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.