BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

07.02.2025 в 17:29:55

MADONNA написал 07.02.2025 в 17:04

не получится скорее всего. Только если забито отверстие непосредственно у присоединения. Надо .....

Диагноз:

  1. посмотреть как реагирует на резкие перепады давления
  2. хотя бы сравнить показания в статике электронного, стрелочного и докинуть еще контрольный манометр.

А проволока - уже лекарство

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6475

07.02.2025 в 17:55:58

BV написал 07.02.2025 в 17:29

Диагноз: посмотреть как реагирует на резкие перепады давления хотя бы сравнить показания в статике .....

да. Надо менять давление и смотреть на изменения прежде всего стрелки (она более уязвима по диаметру капилярки) но и следить за электронным табло (там диаметр присоединения /проход больше, но он в более проблемном месте по температуре/кальцинации

0

Да, это я.

Mebius
Mebius
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Первомайск

Сообщений: 325

08.02.2025 в 21:26:38

Разгерметизировал систему, манометр завис на показаниях 0,15. Давление в расширительном бачке - 0,2. В итоге, довёл до 1,2 и запустил котёл. Думаю, до весны под наблюдением доработает, а там буду разбираться досконально. Большое спасибо за советы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.