07.02.2025 в 17:29:55
MADONNA написал 07.02.2025 в 17:04
не получится скорее всего. Только если забито отверстие непосредственно у присоединения. Надо .....
Диагноз:
А проволока - уже лекарство
07.02.2025 в 17:55:58
BV написал 07.02.2025 в 17:29
Диагноз: посмотреть как реагирует на резкие перепады давления хотя бы сравнить показания в статике .....
да. Надо менять давление и смотреть на изменения прежде всего стрелки (она более уязвима по диаметру капилярки) но и следить за электронным табло (там диаметр присоединения /проход больше, но он в более проблемном месте по температуре/кальцинации
Да, это я.
08.02.2025 в 21:26:38
Разгерметизировал систему, манометр завис на показаниях 0,15. Давление в расширительном бачке - 0,2. В итоге, довёл до 1,2 и запустил котёл. Думаю, до весны под наблюдением доработает, а там буду разбираться досконально. Большое спасибо за советы.