Грэй написал 11.02.2025 в 15:44
штукатурка слабая под маяком потому, что её под маяком мало и поэтому она быстро высохла. не успела набрать прочность
Тебе бы сказки сибирским пенсионерам перед подъездом рассказывать: и будут наши яблони на Марсе цвести и Илон Маск примет российское гражданство, чтобы возглавить Роскосмос...
ГЕРКУЛЕС GP-21 Штукатурка Цементная [написал]
• Толщина слоя - 5-30 мм
• Наибольшая крупность зерен - 1,2 мм
• Прочность на сжатие, не менее - 5 МПа
• Адгезия к минеральной поверхности, не менее - 0,3 МПа
• Плотность раствора - н/д
.
Будет прочная штукатурка.
Не будет, т.к. у этого Геркулеса прочность на сжатие всего 5 МПа, т.е. меньше, чем у цементных плиточных клеёв, у которых она в районе 10 МПа.
Но беда в том, что по газоблоку не нужна прочная, а нужна наоборот, непрочная.
Нет, нужна достаточно прочная, но:
- с низкими усадочными деформациями - изготовители этих низкопрочных штукатурок для газобетона просто экономят на покупателях
- с высокой паропроницаемостью - если работы ведутся снаружи (речь не про СФТК!)
- с низкой плотностью раствора - это газобетонная шляпа со временем запросто может не выдержать вес штукатурного слоя, не говоря уже про вес плиточной облицовки.
Есть ещё проверенный народный способ, который применяют Денис Никольский (nadegniy) и другие газобетонные фасадчики внутри помещений: делают первый сплошной слой ("адгезионный обрызг" - это неверный термин) цементными плиточными клеями класса C1 (без каких-либо добавок песка или других смесей), у которых не низкая усадка, в слой которых утапливается фасадная стеклопластиковая сетка и ещё поверхность делается в форме борозд с помощью зубчатых инструментов.
Иначе она отвалится от газоблока вместе с плиткой.
Так ты штукатурил Ротбандом или каким-нибудь гипсовым Геркулесом кладку из газобетонных блоков D500-D600 - неужели его прям отрывает от газобетона? KNAUF ведь разрешает облицовывать его плиткой (толщина слоя не менее 10 мм):
KNAUF Ротбанд [написал]
Наносится на обычные твердые основания: кладку из кирпича (керамического, силикатного, пустотелого и т.д.), бетон, гипсовые и бетонные блоки, старые цементные и гипсовые штукатурки, газобетон и пенобетон, а также на сложные основания: ЦСП, ПГП, ГКЛ (ГСП), щепоцементные плиты и блоки. При соблюдении технологии работ позволяет достичь категории качества поверхности Q3 (К3).
.
Позвоните им ещё раз.
С таким же успехом ТС может позвонить в "Спортлото". Этот человек на телефоне ни за что не отвечает, как и ты...