17.02.2025 в 11:52:36
Добрый день! Некоторое время назад сантехником был установлен радиатор с нижним подключением. Буквально сразу я стал замечать течь между переходником 1/2x3/4 и самим радитором. Этой течи в итоги хватило, чтобы на самом радиторе появилась ржавчина. Радитор я снял, осмотрел переходник, оказалось, что сантехник тупо не до конца его вкрутил в радиатор (уплотнительное кольцо в итоге не выполняло своей функции). После того, как я избавился от ржавчины и все покрасил, вкрутив до конца переходник, я понял, что оба вывода не находятся в одной плоскости. Видимо, сантехник ранее это тоже обнаружил и решил проблему, просто не докручивая переходник в радиатор до конца. По факту, один из выводов радиатора короче примерно на 1-1.5 мм. Как можно решить данную проблему? Есть мысль вкрутить так же не доконца, использовать лен и все дополнительно герметезировать анаэробным клеем герметиком. Вкручивать с перекосом, как есть, не хотелось бы, думаю, что узел нижнего подключения начнет изгибать в районе стен. Спасибо, буду очень благодарен за советы!
17.02.2025 в 12:22:24
andron77, можете попробовать заменить переходники 1/2нр -3/4 евроконус, на более длинные. Я на одном своем радиаторе такие использовал, т.к. штатные скрытые потерял
17.02.2025 в 13:01:29
sebikov, если я использую более длинные переходники, то возникает еще одна проблема: радиатор уже крепится к стене из расчет на определенную длину переходников и растояния до узла нижнего подключения. Эта проблема, конечно, может быть решена подгонкой креплений на самом радиаторе. Но в любом случае, заменив оба переходника на более длинные и вкрутив их наполную, я ведь не избавлюсь от первоначальной проблемы, и одна плоскость у выводов не появится. Или я не до конца понял вашу идею?
17.02.2025 в 13:47:24
andron77 написал 17.02.2025 в 11:52
Как можно решить данную проблему?
Из стены выходят латунные трубки? (Кстати, развальцованы?) На какую глубину они замурованы?
Раздолбить на пяток сантиметров. Выход закрыть декоративной накладкой.
17.02.2025 в 13:55:19
ВТБ!, ломать стену я врядли решусь, да и что это даст, трубы узла соедены перемычкой
17.02.2025 в 14:22:04
andron77 написал 17.02.2025 в 13:55
и что это даст
Большие радиусы изгиба латунных трубок, меньшую вероятность их повреждения при неаккуратных манипуляциях.
(Вы не ответили на вопрос о развальцовке трубок.)
17.02.2025 в 14:58:20
ВТБ! написал 17.02.2025 в 13:47
Из стены выходят латунные трубки? (Кстати, развальцованы?) На какую глубину они .....
похоже на компрессионные фитинги. кольцо-цанга
Да, это я.
17.02.2025 в 18:38:12
andron77, замените только один на более длинный
18.02.2025 в 10:07:53
andron77 написал 17.02.2025 в 11:52
я понял, что оба вывода не находятся в одной плоскости
Судя по приложенной фотографии, заметного отклонения нет.
Сравнивать надо по уже вкрученным переходникам.
18.02.2025 в 23:45:22
MADONNA написал 17.02.2025 в 14:58
похоже на компрессионные фитинги. кольцо-цанга
всё равно нужно развальцоввывать.иначе может слететь мультифлекс
18.02.2025 в 23:46:42
распилите ножовкой перемычку на мультифлексе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.