20.02.2025 в 20:02:20
MaSeVi, Понимаете, я ведь не против, только за! Но я чувствую, что не до конца мне понятно как делать, поэтому сомневаюсь. Если у кого есть волшебное решение как мне сделать - буду признателен.
20.02.2025 в 20:03:04
dokar написал 20.02.2025 в 19:18
Интересно этот ГОСТ предусматривает подачу определённого напряжения, под нагрузкой, при отборе полной .....
ГОСТ точно не предусматривает провалы напряжения, если вы потребляете заявленную мощность.
Было бы иначе - нахрен нужен такой ГОСТ.
Есть прецеденты судебных решений по результатам проверки с анализатором качества ээ.
20.02.2025 в 20:04:24
hammerbin написал 20.02.2025 в 20:02
MaSeVi, Понимаете, я ведь не против, только за! Но я чувствую, что не до конца мне понятно как .....
20.02.2025 в 23:26:59
hammerbin написал 20.02.2025 в 14:03
нигде не нашел информацию, если я делаю ТТ
И это пройдёт ...
20.02.2025 в 23:46:46
Странно что никто ни слова, ни пол слова не сказал, что УЗИП сам может стать причиной пожара, что "земля" к УЗИП должна идти по кратчайшему пути..
ИМХО, если УЗИП и ставить, то на трубостойке все дома, в металлическом щите, и с кратчайшим участком РЕ до заземлителя.
21.02.2025 в 00:02:37
haramamburu написал 20.02.2025 в 23:46
Странно что никто ни слова, ни пол слова не сказал, что УЗИП сам может стать причиной пожара, что "земля" к УЗИП должна идти по кратчайшему пути..
Не сказали потому что предмета, как такового, для дискуссии пока нет в принципе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2025 в 08:39:05
У воздушных линий есть возмохность получения (ПУМ) прямого удара молнии непосредственно. В этом случае перенапряжение действует равновероятно как относительно линии L и нейтрали N так и относительно защитного заземления РЕ. Никаких гарантий что ПУМ будет именно в линию, а не в нейтраль или наоборот нет.
Второй вариант это ПУМ в землю или строения в непосредственной близости от заземлителей. В этом случае между заземлителем на ТП и/или повторными заземлителями воздушной линии возникнет разница потенциалов которая может составлять тысячи вольт. К вам она "прилетит" по обоим проводам и если у вас есть свой заземлитель и разница между линией нейтралью и заземлением составит эти самые тыячи вольт.
Посему не смотрим на картинку а ставим УЗИП по обоим проводам
21.02.2025 в 08:54:34
Aтос, Спасибо, значит УЗИП оставляю 2-х полюсным. По заземлению подскажите как правильно, делаю ТТ у ВРУ, в дом завожу 3х10мм.кв. В доме соединяю землю от ВРУ с контуром существующего зазмеления? или у ВРУ земмлю использовать только для УЗИП, а в дом заводить 2х10мм.кв и пользовааться ссуществующим контуром заземления?
21.02.2025 в 08:58:15
hammerbin написал 20.02.2025 в 14:03
хочу вынести ВРУ на столб
Опора на участке или за его пределами?
21.02.2025 в 09:03:30
hammerbin написал 20.02.2025 в 14:03
ошибки в принципиальной схеме ВРУ
Шина N лишняя. Почему ограничиваете мощность автоматом на 63А?
21.02.2025 в 09:05:58
hammerbin написал 21.02.2025 в 08:54
или у ВРУ земмлю использовать только для УЗИП,
Ни в коем случае, удар молнии в непосредственной близи от дома создаст разницу потенциалов между вашими заземлителями. Или один заземлитель или соединить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.