master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16817

27.02.2025 в 09:36:09

repka1000,  гидрозатвор в вашей обвязке ванны, 55 мм. Сифоны этого производителя не самые надежные, текут на прокладках. Но, с высотой гидрозатвора у них все нормально. Проблема с засором/заужением трубы сверху. Может проявляться не постоянно, зависит от объема стоков нижними этажами. Если одновременный слив унитазов например.

1
repka1000
repka1000
Новичок

Регистрация: 26.02.2025

Москва

Сообщений: 8

27.02.2025 в 09:48:39

master.msk, спасибо за ответ!

0
strider1978
strider1978
Старожил

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8871

27.02.2025 в 09:49:02

BV написал 26.02.2025 в 22:51

выход канализации на крыше мог замерзнуть, если его сделали более 20 см и накрыли грибком.

Могли и не грибком, например аэратор поставить.

1
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117325

27.02.2025 в 14:02:55

repka1000 написал 27.02.2025 в 08:59

BV, фото сейчас не могу, но вот: Сифон для ванны Wirquin 30987147 полуавтомат

Нормально.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117325

27.02.2025 в 14:06:43

repka1000 написал 26.02.2025 в 20:57

Последний этаж 8-этажного дома.

У вас ревизия есть в сан шкафу?

Если да, то через нее вверх должно быть днем видно небо через зеркальце. То есть засор можно проверить снизу из квартиры.

(Если стояки не объединены на чердаке, но в старых домах это не так часто бывает)

repka1000 написал 26.02.2025 в 20:57

Летом был капремонт дома, с заменой труб.

Стояк - пластик?

0
Inter
Inter
Старожил

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3303

27.02.2025 в 14:31:51

BV написал 27.02.2025 в 14:06

должно быть видно небо

Сегодня в чате соседнего дома голосовое... Вчера случился засор на верхнем этаже, причина голубь (хотя в УК сказали, что везде стоят решетки на трубах). С потопом боролись всю ночь... Не могу понять как это-допустим голубь свалился в фановую и залез в отвод... но потоп на всю ночь откуда...

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117325

27.02.2025 в 14:56:59

Inter написал 27.02.2025 в 14:31

что везде стоят решетки на трубах)

Их не должно быть - пар из канализации обмерзает на решетке.

А вот при капремонтах часто - самодеятельность - грибки, решетки. Думают так лучше....

Inter написал 27.02.2025 в 14:31

Не могу понять как это-допустим голубь свалился в фановую и залез в отвод... но потоп на всю ночь откуда...

Возможно голубь застрял внизу. Если так, то скорее всего переход из стояка в лежак сделан неправильно - не углом 45градусов, а углом 90 градусов.

А так да - голуби часто падают, еще и бывает другие птицы ветки таскают.

В аналогичном ТС случае засор был высотой метр - из веток, листьев и песка и с УК пришлось воевать три дня, в том числе доказывать им наличие засора видеокамерой на шнуре.

Потом дебилы пытались его пробить сверху 2 часа))), хотя сразу им сказал, что только снизу.

Часто засор цепляется за верхнюю ревизию.

0
Inter
Inter
Старожил

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3303

27.02.2025 в 15:14:08

BV написал 27.02.2025 в 14:56

Inter написал 27.02.2025 в 14:31 что везде стоят решетки на трубах) Их не должно быть - пар из канализации обмерзает на решетке.

Видимо, они появились не ни с того ни с сего, а по факту таких случаев. Наш микрорайон в лесной зоне, птиц много

BV написал 27.02.2025 в 14:56

Возможно голубь застрял внизу. Если так, то скорее всего переход из стояка в лежак сделан неправильно - не углом 45градусов, а углом 90 градусов.

Ещё раз-в голосовом говорилось о засоре на верхнем (девятом) этаже. И ещё о том, то сантехники лазили на чердак (крышу). Если бы дело было в переходе стояка в лежак... то что творилось бы остальных квартирах по стояку...

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117325

27.02.2025 в 15:20:17

Inter написал 27.02.2025 в 15:14

Наш микрорайон в лесной зоне, птиц много

Тогда из двух зол выбирать меньшее - следить за обмерзанием в мороз.

Inter написал 27.02.2025 в 15:14

засоре на верхнем (девятом) этаже

Засор цепляется за отвод или ревизию.

Если есть и решетки и голубь - значит врут про что-то одно. Или голубя спустили в унитаз)

Ну и привык к тому, что в сообщениях обывателей может быть полуправда)

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117325

27.02.2025 в 15:23:55

Inter написал 27.02.2025 в 14:31

С потопом боролись всю ночь... Не могу понять как это-

И

Inter написал 27.02.2025 в 15:14

говорилось о засоре на верхнем (девятом) этаже

Вот мне тоже непонятно - на 9м всю ночь пользовались водой на кухне и мужественно вычерпывали ее из ванной или унитаза и выливали в окно?)

0
Inter
Inter
Старожил

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3303

27.02.2025 в 15:31:38

BV написал 27.02.2025 в 15:20

Если есть и решетки и голубь - значит врут про что-то одно.

Тетка как раз и возмущалась, что диспетчер ей говорил на вашем доме стоят решётки, а прибывшие сантехники назвали причиной засора голубя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.