BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124216

03.03.2025 в 16:47:20

kkkvvvttt написал 03.03.2025 в 01:20

пробито 13 см отверстие

Наверное просверлено алмазной коронкой, а не пробито? Так?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9404

03.03.2025 в 16:50:19

IMG_2028IMG_2029Дажже отсутствие значительной части здания не всегда приводит к его обрушению. Отверстие в стене - вообще ни о чем.

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9404

03.03.2025 в 16:52:37

kkkvvvttt

BV написал 03.03.2025 в 16:13

не в Мниитэп, а в больницу к доктору.....

Там скажешь «от БВ» - примут без очереди.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124216

03.03.2025 в 16:57:19

MADONNA написал 03.03.2025 в 16:52

kkkvvvttt,  Там скажешь «от БВ» - примут без очереди.

Да, и обязательно сказать, что Мадонна так сказала сделать - тогда точно не только без очереди примут, но и без очереди госпитализируют)

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3959

03.03.2025 в 23:26:01

Что вы смеетесь над новорегом, человек решил, что совершил проступок и хочет покаяться, а тут на форуме каждый второй в МНИИТЭП ходит как на работу, вот он и просит помощи.

Интересная история, держите нас в курсе. Что скажут в МНИИТЭП и как будете лечить стену.

А еще ждем ответа Девелопера, он тут главный правдоруб! Все подробно объяснит.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124216

03.03.2025 в 23:59:34

Dmitry47,  На стройке... По проектам - если несколько отверстий, а не решето, если в не критичных местах и тд.... До 200...250мм не согласуются с авторами проекта, и не требуют усиления.

Кроме того - см схему армирования панелей.... ТС сверлил (надеюсь не перфом) с отступом от края, и на прочность панели это практически никак не влияет. Кроме того, только 4 этажа сверху. И даже если бы было 16 сверху, или 20 - все равно.

Кроме того.... если срезана одна арматурина - ее не восстановить...

Короче даже близко не париться - таких отверстий сверлится миллионы.... в серии П44К

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9404

04.03.2025 в 08:02:14

BV написал 03.03.2025 в 23:59

Кроме того.... если срезана одна арматурина - ее не восстановить...

Более того, арматура там нерабочая, вся и совсем. Даже если бы кто-то вдруг внезапно захотел включить ее в работу силового каркаса - это невозможно сделать по причине поэтажных разрывов.

0

Narrenfreiheit

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.