dokar, есть в наличии этого типа В, около 10 шт., вот и решил оставшиеся "добить" этим типом. Насколько я помню он же лучше С.
УЗО iek вд1-63s 2p 63а 100ма я правильно понял это УЗО здесь лишнее?
06.03.2025 в 15:14:02
dokar, есть в наличии этого типа В, около 10 шт., вот и решил оставшиеся "добить" этим типом. Насколько я помню он же лучше С.
УЗО iek вд1-63s 2p 63а 100ма я правильно понял это УЗО здесь лишнее?
06.03.2025 в 15:23:05
dokar, а по УЗО (УЗО) ABB F202A-40/30mA, тип А 2CSF202101R1400, очень важно с типом А брать?
06.03.2025 в 15:29:29
И еще вопрос на ТП и кондеи автоматы однополюсные или двух полюсные лучше?
06.03.2025 в 15:45:16
Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 15:14
Насколько я помню он же лучше С.
Он не лучше, а для несколько других условий. В Вашем случае, это просто выйдет дороже и ноль преимуществ.
Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 15:29
И еще вопрос на ТП и кондеи автоматы однополюсные или двух полюсные лучше?
В принципе, можно на всё, вот тут точно рекомендовал 2Р, разумеется при наличии возможностей. Ну, а если хотите 2Р на какие-то группы, то кроме упомянутых тогда на всё, к чьим розеткам ограничен быстрый, оперативный доступ, а это почти вся встроенная техника, хол-к, etc...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.03.2025 в 15:48:48
УЗО (УЗО) ABB F202A-40/30mA, тип А 2CSF202101R1400, очень важно с типом А брать?
06.03.2025 в 15:58:20
Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 15:48
УЗО (УЗО) ABB F202A-40/30mA, тип А 2CSF202101R1400, очень важно с типом А брать?
Можете приобрести - берите, нет - так нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.03.2025 в 16:20:24
посмотрите пожалуйста так?
06.03.2025 в 16:26:11
Дмитрий891, Вы точно уверены что полотенцесушитель у вас будет на розетке ?Если без оной то лучше протащить отдельную линию.
Да, ни фига.
06.03.2025 в 16:33:20
dokar написал 06.03.2025 в 16:26
Дмитрий891, Вы точно уверены что полотенцесушитель у вас будет на розетке ?Если без оной то лучше .....
Не уверен, пришел сюда как раз за советами Гуру. т.е. вести отдельную линию с автоматом только для полотенцесушителя?
06.03.2025 в 16:49:00
Дмитрий891, Остальное, стационарное, вроде всё уже имеет отдельные линии. ) Сушилка со стиралкой если в колонну и розетками за ними спрятанными, могут вызвать вопросы. Думайте.)
Да, ни фига.