dokar написал 06.03.2025 в 16:26

Дмитрий891,  Вы точно уверены что полотенцесушитель у вас будет на розетке ?Если без оной то лучше .....

Если вывод в ножку ПС - кабель вести сбоку от вертикали ножек, чтобы не просверлить при монтаже верхней ножки. Типичная ошибка)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124809

06.03.2025 в 17:09:18

Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 15:29

И еще вопрос на ТП и кондеи автоматы однополюсные или двух полюсные лучше?

2П либо 1Р+N ( дешевле) нужен для БЫСТРОЙ ликвидации короткого замыкания нуля на землю. Именно не просто утечки с высоким сопротивлением, а утечки с низким сопротивлением - напряжение ноль земля ограничено десятком вольт. Например намочить недостаточно обычно.

Такое "КЗ" случается, но не так часто.

Также для групп с 1П автоматами желательно соблюдать порядок присоединения нулей к нулевой шинке - проще поиск подобных неисправностей.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

06.03.2025 в 21:00:48

Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 16:20

посмотрите пожалуйста так?

Посмотрите личные сообщения...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 20

28.07.2025 в 08:01:02

Здравствуйте уважаемые мастера. У нас в новостройке проблемы с подачей газа-его не будет год/два точно. Поэтому встал вопрос о ВП, на это время (а может и на постоянку). Напомню входной провод в квартиру 6 квадратов, мощность на квартиру 10 кв. одна фаза. СХЕМА 28.07.2025_page-0001Буду покупать индукцию, у них где-то 7 киловатт по паспорту среднее ЭП. Вопрос:

  1. Планирую проложить отдельную линию провод 6 квадратов, допустимо ли это т.к. в квартиру тоже идет 6 квадратов? Или достаточно 4 квадрата?
  2. Нужно ли ВП ставить под УЗО ?
  3. Или лучше докупить отдельное узо для плиты +автомат 25 А ? Очень прошу помочь. Заранее спасибо. Схему без ВП прилагаю
0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5627

28.07.2025 в 13:41:12

Дмитрий891 написал 28.07.2025 в 08:01

входной провод в квартиру 6 квадратов, мощность на квартиру 10 кв. одна фаза

Дмитрий891, а судя по вводному автомату в подъезде это не так. И 6 мм.кв. недостаточно для 10 кВт.

0
Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 20

29.07.2025 в 07:43:47

Johnny, доброго времени суток. 6 ка проложена застройщиком, менять входящий провод в квартиру не вариант. Прошу ответить по плите

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21299

29.07.2025 в 07:50:56

Дмитрий891 написал 28.07.2025 в 08:01

мощность на квартиру 10 кв. одна фаза.

Это вы излишне оптимистичны)) 2025-07-29_07-48-46 Ваша общая мощность ограничена этим автоматом перед счетчиком, и составляет примерно 5,5 кВт.

Вполне закономерно, что вводной кабель шестерка. Никто и не планировал давать вам 10кВт. Спасибо, что четверку не положили ))

Дмитрий891 написал 29.07.2025 в 07:43

Прошу ответить по плите

Сами делайте выводы. До подачи газа временно используйте какую-нибудь двухконфорочку, они втыкаются в обычную розетку, имея мощность около 3,5 кВт, потом поставите уже нормальную газовую ВП, а розетку используете для электроподжига.

1
Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 20

29.07.2025 в 08:12:21

Radio написал 29.07.2025 в 07:50

Ваша общая мощность ограничена этим автоматом перед счетчиком, и составляет примерно 5,5 кВт.

Спасибо, мне эту схему проверял и корректировал ваш "коллега" с этого сайта, за денежку. Автомат входной могу поменять, на 32А его еще не приобретал.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21299

29.07.2025 в 08:23:48

Дмитрий891 написал 29.07.2025 в 08:12

проверял и корректировал ваш "коллега" с этого сайта

Зачем автоматы с кривой Б? Зачем узо типа А? Странная схема, довольно бестолковая. На одном автомате висят лишь несколько лампочек, на другом — сразу два сплита.

0
Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 20

29.07.2025 в 08:43:36

Radio написал 29.07.2025 в 08:23

Зачем автоматы с кривой Б? Зачем узо типа А? Странная схема, довольно бестолковая. На одном автомате .....

Трасса уже проложена и заштукатурена под сплиты. Спасибо за критику. Посоветуйте пожалуйста по плите пожалуйста, есть вероятность, что останется индукция (если согласуем тариф по электричеству)- 3-4 конфорки, встраиваемая, на нее какой кабель прокладывать, нужно ли для ВП УЗО и автомат (какой)?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21299

29.07.2025 в 08:59:18

Дмитрий891 написал 29.07.2025 в 08:43

есть вероятность, что останется индукция (если согласуем тариф по электричеству)- 3-4 конфорки

Да ну нафиг, при наличном газе? Шутите? )))

Дмитрий891 написал 29.07.2025 в 08:43

какой кабель прокладывать, нужно ли для ВП УЗО и автомат (какой)?

Четверку, узо с автоматом или диф. Но я бы так себе никогда не сделал, это как-то стрёмно )))