Normann
Normann
Новичок

Регистрация: 03.07.2019

Сообщений: 13

07.03.2025 в 19:42:04

Имеется зачищенная от плитки стяжка от застройщика. Плавный уклон до 1см. Необходимо выровнять наливным полом для укладки замкового кварцвинила. Почитал на форуме, про щелчки и трещины наливного пола. Подскажите, пожалуйста, тонкости и нюансы, чтобы был хороший ровный пол. Трудозатраты не важны, главное результат. И ещё:

  1. Лучше тянуть, как стяжку, по маякам или использовать реперные?
  2. Предварительно прогрунтовать, пройтись плиточным клеем или "на сдир" наливным и дать немного подсохнуть?
  3. Что из смесей порекомендуете с толщиной до 1см?
0
Есть 24 ответа в нашем Telegram канале
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6077

08.03.2025 в 00:20:58

Normann, Изучайте ТЗ материалов и производителей!

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Deve1oper
Deve1oper
Местный

Регистрация: 07.10.2024

Сообщений: 465

09.03.2025 в 00:01:41

Normann написал 07.03.2025 в 19:42

Имеется зачищенная от плитки стяжка от застройщика. Плавный уклон до 1 см. Необходимо выровнять наливным полом ...

Качественным самовыравнивающимся (самонивелирующимся) ровнителем (к сожалению, идиотский термин "наливной пол" стал нормативным) не стоит, т.к. это просто пустая трата денег. Не забудьте качественно очистить стяжку от загрязнителей: непрочных участков, остатков клея, пыли.

Почитал на форуме, про щелчки и трещины наливного пола.

Только при:

  1. некачественной технологии - ровнитель, требующий определённой прочности бетонного основания (например, мин. 20 МПа на сжатие) наносили на низкопрочное основание типа полусухая "стяжка", которая не является даже стяжкой
  2. некачественной работе (халтуре) - например, грунтование грязного основания
  3. некачественный материал - например, некачественный изготовитель, подделка, которая имеет слабую прочность сцепления с бетонным основанием.

Подскажите, пожалуйста, тонкости и нюансы, чтобы был хороший ровный пол. Трудозатраты не важны, главное результат.

Некоторые "тонкости" описаны в этой ветке: Пластификатор С-3 в смесь ровнителя Ветонит 5000

Лучше тянуть, как стяжку, по маякам или использовать реперные?

Вы можете, конечно, изготовить маячные направляющие и это даст более качественный результат, но сможете ли вы их изготовить? С реперными шурупами по-моему вам как новичку будет проще.

Предварительно прогрунтовать, пройтись плиточным клеем или "на сдир" наливным и дать немного подсохнуть?

Использование даже качественного плиточного клея - это маразм!

Что из смесей порекомендуете с толщиной до 1 см?

Качественные толстослойные самовыравнивающиеся существуют, но это - пустая трата денег. Я выровнял бы на вашем месте сначала обычным ровнителем, а затем оставшиеся негоризонтальность, неплоскостность и неровности уже тонкослойным самовыравнивающимся ровнителем, когда у вас мин. толщина - 3 мм, а, допустим, макс. толщина - 6 мм. Удачи!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120047

09.03.2025 в 00:05:10

Deve1oper написал 09.03.2025 в 00:01

Я выровнял бы на вашем месте сначала обычным ровнителем, а затем оставшиеся негоризонтальность, неплоскостность и неровности уже тонкослойным самовыравнивающимся ровнителем, когда у вас мин. толщина - 3 мм, а, допустим, макс. толщина - 6 мм

))))

  • толщиной до 1 см?
0
Deve1oper
Deve1oper
Местный

Регистрация: 07.10.2024

Сообщений: 465

09.03.2025 в 02:28:31

BV написал 09.03.2025 в 00:05

))))

толщиной до 1 см?

Вот опять: не смогли осилить даже простой текст... Там же написано:

Я выровнял бы на вашем месте сначала обычным ровнителем, ...

То есть сначала грубо выровнять обычным (выравниваемым) ровнителем, чтобы снизить негоризонтальность и сэкономить на количестве более дорогого самовыравнивающегося.

а затем оставшиеся негоризонтальность, неплоскостность и неровности уже тонкослойным самовыравнивающимся ровнителем, когда у вас мин. толщина - 3 мм, а, допустим, макс. толщина - 6 мм

Да, чтобы мин. толщина была 3 мм (не "0", 1 мм и т.п.) - на ней реально будет выравниваться, а макс. толщина слоя не более 6 мм.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21158

09.03.2025 в 02:44:54

Normann написал 07.03.2025 в 19:42

Имеется зачищенная от плитки стяжка от застройщика. Плавный уклон до 1см. Необходимо выровнять наливным полом для укладки замкового кварцвинила

Какая площадь? уклон по длинной или по короткой стороне помещения?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу