MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

10.03.2025 в 21:25:57

serj12 написал 10.03.2025 в 21:00

Я уже столько модульки повыкидывал из-за этого

Я уверен, что меньше, чем Вы, но тоже было, что в помойку, особливо АВДТ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3992

10.03.2025 в 21:29:36

serj12 написал 10.03.2025 в 21:00

Имеется ввиду конкретно это марка ВА(декрафт)

А что с ними не так?

duruntype@gmail.com написал 10.03.2025 в 13:11

Dmitry47, ниже отправил фотографии, щит отстойный для квартиры 60 квадратов собран не правильно?

Монтаж в стену сомнительный и щит (сам корпус) тоже, ну это ладно. А что вас сподвигло задать вопрос? Хотите мастера перепроверить? В щите дофига накручено, должны быть схемы щита и проводки. Если схемы нет, пусть мастер который делал, нарисует (денег конечно попросит). А после показываете схему, можно будет оценить есть критичные ошибки или нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

10.03.2025 в 21:36:10

Dmitry47 написал 10.03.2025 в 21:29

Монтаж в стену сомнительный и щит (сам корпус)

Чем сомнителен?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3992

10.03.2025 в 22:02:39

MaSeVi написал 10.03.2025 в 21:36

Чем сомнителен?

Стена еще не отштукатурена финишно а щит уже висит, кабели торчат из штукатурки. Щит вроде встраиваемый, но не заглублен.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

11.03.2025 в 08:36:54

Dmitry47 написал 10.03.2025 в 22:02

вроде встраиваемый, но не заглублен.

Как вы сделали такой вывод?

У незаглубленного корпуса было бы видно ребро по контуру 2025-03-11_08-33-05 Здесь его нет, и визуально корпус стоит заподлицо со штукатуркой 2025-03-11_08-33-46

А вот кабели не заглублены, это точно. Откровенно шляпный какой-то ремонтик делается.

Всё под замену, установить щит, завести в него кабели с оболочкой, закрыть картоном, после завершения отделочных работ можно собирать.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.