BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119242

25.03.2025 в 10:42:47

vladislaw.gavrilin@yandex.ru написал 25.03.2025 в 10:35

BV, швы по сварке трубы снаружи все, врядли протечет

Вы забываете, что ВГП - элекросварная вдоль труба, и свищи на сварочном шве встречаются. Кроме того, трубой проходить строительные конструкции положено в гильзах, ну например из тепло изоляции. И вообще говоря труба может ржаветь снаружи вне отопительного сезона.

Кроме того гипсовые составы имеют кислую реакцию в отличии от цементных, и коррозия в контакте с гипсом более вероятна.

Кроме того если труба без зазора и тепло изоляции - может потрескивать при расширении при изменении температуры.

2
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119242

25.03.2025 в 10:46:44

vladislaw.gavrilin@yandex.ru написал 25.03.2025 в 10:35

Бетонопеском?

Да. И вставить кирпичные или бетонные блоки. Но что уж теперь... Забудьте.

0
sereza
sereza
Ментор

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6119

25.03.2025 в 11:10:22

BV написал 25.03.2025 в 10:42

Кроме того гипсовые составы имеют кислую реакцию в отличии от цементных, и коррозия в контакте с гипсом более вероятна.

Подтверждаю. Если трубы не изолировали от раствора, то простоят они в пределах 5-10 лет, а потом пойдут лавинообразные свищи в нескольких точках трубы. Лет несколько назад менял полностью проржавевщие оцинкованные трубы уложенные в штукатурный раствор в ванной комнате - простояли ровно 8 лет, уложены на гасосварку совершенно новыми.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

25.03.2025 в 11:55:42

vladislaw.gavrilin@yandex.ru написал 24.03.2025 в 17:47

Стоит ли с этим что то делать?

Стенам ничего не будет.

А когда Вы обнаружите, что правая батарея греет совсем хреново, тогда и переделаете.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119242

25.03.2025 в 11:57:23

sereza написал 25.03.2025 в 11:10

полностью проржавевщие оцинкованные трубы уложенные в штукатурный раствор в ванной комнате - простояли ровно 8 лет,

Все же в ванной комнате условия намного хуже - возможно не было нормальной гидроизоляции, и кроме того для холодной трубы конденсация влаги внутри стены.

sereza, наверное холодная труба пострадала сильнее?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119242

25.03.2025 в 12:02:49

ВТБ! написал 25.03.2025 в 11:55

А когда Вы обнаружите, что правая батарея греет совсем хреново, тогда и переделаете.

Вроде отопительный сезон в Москве еще не закончился?)

На фото труба достаточно толстая, и похоже что ДУ25, и так называемая "спарка" часто применялась в кирпичных домах и вполне рабочее решение.

0
sereza
sereza
Ментор

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6119

25.03.2025 в 12:36:21

BV написал 25.03.2025 в 11:57

Все же в ванной комнате условия намного хуже - возможно не было нормальной гидроизоляции,

Гидроизоляция была идеальой - именно из-за этого причину течи не сразу обнаружили - стена напитывалась влагой, вода стекала вниз и скапливалась в углу границ стояка где гидры не было. Пришлось отодвигать ванну, снимать плитку и только тогда всё стала ясно.

BV написал 25.03.2025 в 11:57

наверное холодная труба пострадала сильнее?

Нет) Я по-моему выкладывал фото где образовались сквозные свищи на радиаторе Арбония и при этом никаких "блуждающих токов" не было. Просто это старый жилой фонд и малая этажность (4-х этажка на ул М Новикова) слабая циркуляция теплоносителя и большое образование шлама.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119242

25.03.2025 в 13:43:32

sereza написал 25.03.2025 в 12:36

Гидроизоляция была идеальой -

А из чего? Флехендихт? Если да - он паропроницаем.

sereza написал 25.03.2025 в 12:36

Нет)

Ну хотя, если есть влага в стене - то и горячей достанется.

sereza написал 25.03.2025 в 12:36

слабая циркуляция теплоносителя и большое образование шлама.

Так свищи росли изнутри, или снаружи?

0
sereza
sereza
Ментор

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6119

25.03.2025 в 14:15:57

BV написал 25.03.2025 в 13:43

А из чего?

Цементная Глимс.

0
sereza
sereza
Ментор

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6119

25.03.2025 в 14:18:52

BV написал 25.03.2025 в 13:43

Так свищи росли изнутри, или снаружи?

Изнутри, мало того снаружи это выглядело как игольного размера отверстие, но когда я снял радиатор и расковырял отверстие оно мгновенно расширилось и оттуда высыпался большой ком ржи.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119242

25.03.2025 в 14:43:15

sereza написал 25.03.2025 в 14:15

Цементная Глимс.

Вот описание....

Применяется для создания бесшовного гидроизоляционного барьера на вертикальных и горизонтальных основаниях, не подверженных деформации: фундаменты, подвалы, фасады, цоколи, террасы, балконы, очистные резервуары (в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы,а также помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т.п.).

Так она трещит и не держит трещины.

Основное назначение выделено жирным, но маркетологи приплели кухни и ванные где в общем ей не место.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу