25.03.2025 в 11:58:12
Доброго дня ! Подскажите пожалуйста поможет ли установка доп насоса на двух контурный котел для улучшения прогрева радиаторов, и как его включить в систему ?
25.03.2025 в 12:04:04
Pomaxa, никто не видел вашу систему, чтобы хоть что-то можно было сказать....
25.03.2025 в 12:04:37
Pomaxa написал 25.03.2025 в 11:58
Доброго дня ! Подскажите пожалуйста поможет ли установка доп насоса на двух контурный котел для .....
Поможет, включить в любое место где удобно. Но лучше найти причину плохой циркуляции и устранить ее. Производительности штатного котлового насоса обычно достаточно (если система отопления выполнена нормальным мастером).
BV написал 25.03.2025 в 12:04
Pomaxa, никто не видел вашу систему, чтобы хоть что-то можно было сказать....
А на что там смотреть?
Да. Это я.
25.03.2025 в 12:38:45
MADONNA написал 25.03.2025 в 12:04
Поможет, включить в любое место где удобно.
Ну поставит он в ЛЮБОЕ место, например на одну ветку и что будет... ? Судя по стилю вопроса такое исключить нельзя.
25.03.2025 в 12:59:37
да вот именно что система не очень, однотрубная, металлопласт 1/2”до этого был котел junkers старый но он прогонял все радиаторы и двухскоростной насос был, а щас baxi и односкоростной ..и последние радиаторы еле теплые…а заменить систему уже не получиться …все трубы под гипсом спрятаны
25.03.2025 в 13:29:50
Pomaxa, нарисуйте на бумажке как подключены радиаторы - есть ли байпасы у радиаторов? Фото как подключены трубы к радиаторам?
Pomaxa написал 25.03.2025 в 12:59
металлопласт 1/2”
Это 16мм?
Ну в общем с такой трубой на одно трубке конечно сопротивление большое и нужен насос помощнее, или дополнительный.
25.03.2025 в 13:42:15
BV, подключено в диагональ, заход снизу выход сверху..ничего кроме предохранительных нет… Я вот тоже думаю все таки надо еще насос врезать…
25.03.2025 в 13:54:28
Pomaxa написал 25.03.2025 в 13:42
ничего кроме предохранительных нет…
Что это?
Без байпасов - первым достается более горячий теплоноситель, остывает в них и до последних доезжают обьедки. Кроме этого - байпасы снижают сопротивление системы, хотя с трубой 16мм и ее узкими проходами в фиттингах сопротивление радиатора практически не влияет. Да еще наверняка есть и угловые фиттинги да еще и наверное замурованы в стенах. И наверняка потекут чуть позже.
А с доп насосом может появиться шум в этих узких фиттингах.
Вообще какому м... ку пришла в голову идея делать однотрубку из 16й трубы, да еще из металлоаласта?
По уму то конечно менять магистральную трубу минимум на 2 размера больше - не менее 25, и ставить байпасы 20.
25.03.2025 в 13:57:44
Pomaxa написал 25.03.2025 в 12:59
все трубы под гипсом спрятаны
Ну гипс частично вскрыть и перепроложить трубы хотя и неприятно, но возможно.
И скорее всего придется, когда фиттинги на гайках потекут.
Давление пока не падает? Как часто подпитываете систему?
25.03.2025 в 14:01:57
BV, да это делалось еще в конце 90 начале 00х…и прокинули одной трубой без углов…соединения только радиаторах …шум не проблема ..дом итак возле дороги )) Давление не падает …
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.