MADONNA написал 06.04.2025 в 09:07
кпд =0
По какой формуле вычисляете КПД?
06.04.2025 в 09:17:38
Возможно, на семинарах для монтажников об этом не говорят... Обычно у котла нужно поддерживать требуемые t входа ("не менее..."}, t выхода ("не менее..."}, расход воды через котёл ("не менее..."}.
Так всё-таки, по какой формуле вычисляете КПД?
06.04.2025 в 09:22:19
Торанага написал 06.04.2025 в 09:17
У котла нужно поддерживать требуемые t входа ("не менее..."}, t выхода ("не менее..."}, расход воды .....
Что за чушь??? Кем может быть задано требуемое t входа? Чем ниже температура обратки (при постоянной подаче и массовом расходе) тем выше КПД
И да, мне не нужны формулы для вычисления КПД, и цифры тем более не нужны. КПД - это филосовский, качественный параметр. Цифры нужны что бы знать сколько должен заплатить за свои ошибки в философии.
Да. Это я.
06.04.2025 в 09:27:56
MADONNA написал 06.04.2025 в 09:07
Куда уж мне учиться, уже имеющиеся знания не знаю куда применить..
Вы хотя бы в школу ходили?
06.04.2025 в 09:29:17
MADONNA написал 06.04.2025 в 09:22
Кем может быть задано требуемое t входа?
В первую очередь, изготовителем котла. И об этом на семинарах не говорят?
06.04.2025 в 09:30:27
MADONNA написал 06.04.2025 в 09:22
И да, мне не нужны формулы для вычисления КПД, и цифры тем более не нужны. КПД - это филосовский, качественный параметр. Цифры нужны что бы знать сколько должен заплатить за свои ошибки в философии.
Всё понятно. :-) Надеюсь, Вы знаете, что называют "философией".
06.04.2025 в 09:42:29
Торанага написал 06.04.2025 в 09:29
В первую очередь, изготовителем котла. И об этом на семинарах не говорят?
Давай отбросим эту «первую очередь» - производители котла не могут изменить основы термодинамики. Чем больше дельта вх-вых - тем выше КПД котла - с этим ты согласен? Одна из главных причин перехода отопления на низкотемпературный режим знаешь в чем? Да, забота о производителях котлов. А вторая причина? Повышение кпд системы. Помимо комфорта - снижение температуры обратки снижает затраты на энергоресурсы.
Да. Это я.
06.04.2025 в 09:43:52
Торанага написал 06.04.2025 в 09:30
Всё понятно. :-) Надеюсь, Вы знаете, что называют "философией".
Как ты наверное уже догадался - мне безразлично кто что и чем называет. Главное самой не запутаться, что я чем называю. … На всякий случай уточнила что там у остальных людей - ну примерно как и у меня: особая форма познания и система обобщённых знаний о наиболее общих основаниях бытия, сознания и познания. Она занимается анализом универсальных характеристик реальности (бытия)
Да. Это я.
06.04.2025 в 09:47:14
MADONNA написал 06.04.2025 в 09:42
Чем больше дельта вх-вых - тем выше КПД котла
Это неправда. Нет прямой связи.
06.04.2025 в 09:48:55
MADONNA написал 06.04.2025 в 09:43
На всякий случай уточнила что там у остальных людей - ну примерно как и у меня: особая форма познания и система обобщённых знаний о наиболее общих основаниях бытия, сознания и познания. Она занимается анализом универсальных характеристик реальности (бытия)
Не зря я спросил. )
06.04.2025 в 09:50:36
Торанага написал 06.04.2025 в 09:47
Это неправда. Нет прямой связи.
Отлично, ты допускаешь что КПД котла при дельте тэ вх-вых=0 кпд не=0. Более того, в твоей философии он может быть даже больше 100%, достаточно поставить гидрострелку и послушать о чем говорят производители котлов.
Да. Это я.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу