Ka1n написал 30.03.2025 в 16:14
Сейчас позвонили с диспетчерской, сказали аварийную службу вызывают прямо сейчас
Это плюс, но... они могут перевести стрелки на УК.
30.03.2025 в 16:19:28
Ka1n написал 30.03.2025 в 16:14
Сейчас позвонили с диспетчерской, сказали аварийную службу вызывают прямо сейчас
Это плюс, но... они могут перевести стрелки на УК.
30.03.2025 в 16:26:38
Он еще сказал, что купаться в ванной нельзя. Между эмалью и краном нет напряжения. Между чугуном ванны и краном 4 вольта, между стальной решеткой слива и краном 4 вольта. Это я уже измерял. Можно мыться или нет?
30.03.2025 в 16:28:21
Он когда пришел сначала мерил все приборы, провода, трубы индикаторной отверткой. Сказал ничего нигде нет типа все нормально.
30.03.2025 в 16:35:45
BV,
BV написал 30.03.2025 в 16:14
Возможно вас ждет интересный сюрприз - гуглите как устроен его нагреватель со спиралями вибрирующими .....
При нагреве спираль вибрирует и накипь стряхивает, что тут надо понимать? Меня больше беспокоит, что все эти электрики включают его насухую чтобы проверить там напряжение, он не крякнет после этого?
30.03.2025 в 16:39:13
Ka1n написал 30.03.2025 в 16:26
Он еще сказал, что купаться в ванной нельзя. Между эмалью и краном нет напряжения. Между чугуном .....
Ну.... вы же познакомились с "врачом" уже получше
Ka1n написал 29.03.2025 в 20:35
Могу на это ответить только поговоркой - незнакомому врачу, не сдавай свою мочу.
пользуйтесь теперь рекомендациями "знакомого врача" - ждите когда разрешит - его зона ответственности.
Ka1n написал 29.03.2025 в 20:35
Без обид!
.
30.03.2025 в 16:44:25
Ka1n написал 30.03.2025 в 16:35
BV, При нагреве спираль вибрирует и накипь стряхивает, что тут надо понимать? Меня больше .....
Все должно быть написано в инструкции. Жирным шрифтом, насколько помню - не включать без воды.
Видео сняли этого акта вредительства?
Если может крякнуть - то уже должен и поздно пить боржоми.
30.03.2025 в 16:44:38
BV написал 30.03.2025 в 16:39
пользуйтесь теперь рекомендациями "знакомого врача") Ka1n написал 29.03.2025 в 20:35 Без обид! .
Ну я и не лично вам адресовал этот вопрос. Кто-то менее вредный может прочитает, ответит.
30.03.2025 в 16:59:14
Ka1n, Да дело не во вредности, а в том что "врач" был на месте и проводил обследование. И его зона ответственности, что важно.
От себя могу сказать - приедет аварийка и будет проводить работы.... Иногда делают ошибки и прилетает - поэтому поосторожней со ВСЕМИ заземленными приборами. Щита я не видел, но надеюсь РН стоит на вводе, а не отдельно на часть и оно рабочее.
30.03.2025 в 17:06:38
BV, вот вы думаете наверное, типа что я вас не оценил и связался с этими местными электриками. Если бы это был мой частный дом или у вас были бы ключи от подвала и право там работать, я бы конечно обратился к вам. Но поймите, вы не сможете решить это самостоятельно ввиду того, что они не пустят вас туда и я бы на их месте сделал также. Вот представьте у вас объект за который вы отвечаете, а я приду туда и буду там гайки крутить, можно мне?
30.03.2025 в 17:12:24
BV написал 30.03.2025 в 16:44
Все должно быть написано в инструкции. Жирным шрифтом, насколько помню - не включать без воды.
А как может включится нагрев без воды?
30.03.2025 в 17:20:51
Inter, написано в инструкции нельзя включать. Но я посмотрел по реле напряжения, там есть общий ток на квартиру. При включении на сухую ток не идет. Видимо там есть датчик протечки воды и он включается только когда есть течение воды.