MADONNA написал 01.04.2025 в 09:09
Где находятся санузлы и стояки в панельных домах, например.
Речь шла о проводе от розетки, который может идти любым маршрутом. И на водогрей у ТС не розетка, а клеммник. Прозвонить не проблема.
01.04.2025 в 11:20:34
MADONNA написал 01.04.2025 в 09:09
Где находятся санузлы и стояки в панельных домах, например.
Речь шла о проводе от розетки, который может идти любым маршрутом. И на водогрей у ТС не розетка, а клеммник. Прозвонить не проблема.
01.04.2025 в 11:50:14
BV написал 01.04.2025 в 11:20
Речь шла о проводе от розетки, который может идти любым маршрутом. И на водогрей у ТС не розетка, а .....
Теоретически может быть что угодно - вплоть до того что его водогрей запитан от соседей, но лучше рассматривать наиболее вероятный сценарий. Санузлы не могут иметь общие стены с жилыми комнатами - поэтому как правило в панельных домах расположены рядом с входом в квартиру. Поскольку мощность весьма значительная (сравнимая с мощностью электроплиты) - то логично что кабель к водогрею идет не через комнатную розетку - а напрямую с лестничного или квартирного щита. Но даже если земляной провод перебит - это никак не может проявиться в напряжении на нем 2-10В. Или ничего - или 220. Ну и вроде как для всех очевидна причина произошедшего. Но прозвонить можно - хуже не будет и опыт приобретется))
Да. Это я.
01.04.2025 в 12:14:59
MADONNA написал 01.04.2025 в 11:50
Теоретически может быть что угодно - вплоть до того что его водогрей запитан от соседей, но лучше .....
ТС писал, что один щуп вольтметра подключал к розетке, а не к клеммнику ВН. Где эта розетка - не помню, да и не важно - кабель может быть поврежден, а на контакте земли розетки можно измерить наводки, которые могут быть любой величины.
01.04.2025 в 12:31:40
MADONNA написал 01.04.2025 в 11:50
Ну и вроде как для всех очевидна причина произошедшего.
Сомневаюсь. Пытался объяснять в таких случаях - мало кто понимает. Понимают только когда видно что ноль явно погорел, как например аварийщики. А если не явно - сливаются.
К слову, подводка может греться, а может даже и гореть и при напряжении 3 Вольта, если контакт с трубой очень хороший.
90% проблем в домовой электрике "наука о плохих контактах")
01.04.2025 в 12:38:31
MADONNA написал 01.04.2025 в 11:50
Теоретически может быть что угодно - вплоть до того что его водогрей запитан от соседей, но лучше рассматривать наиболее вероятный сценарий.
По теме известно, что это не так. Зачем лишние фантазии?
01.04.2025 в 12:43:59
BV написал 01.04.2025 в 12:31
проблем в домовой электрике "наука о плохих контактах") .....
Электроника - наука о контактах (с) И чему Вас там с золотым дипломом учили?
Плохой контакт нуля не может не проявляться в виде нагрева - кстати, очень удобно наверное обследования проводить с тепловизором. Это к слову и намек. Так вот, что бы на 20А упало хотя бы на 1 вольт (а у ТС похоже гораздо больше) - это или множество плохих контактов по 0,1 вольту или один-два - «!но по пять!(с)» 1 вольт на 20А это всего 20 ватт - но точечный нагрев, его трудно не заметить.
По теме известно, что это не так. Зачем лишние фантазии?
Ко мне то какие вопросы? Интер генерирует бред - у него и спрашивайте.
Да. Это я.
01.04.2025 в 13:08:36
Вчера ночью написал им опять в обращение. Сейчас звонили через 30 минут придут вчерашние из УК. Получается пока 5 приход. Есть пожелания что им передать?
01.04.2025 в 13:10:46
BV написал 01.04.2025 в 12:14
Где эта розетка - не помню, да и не важно - кабель может быть поврежден, а на контакте земли розетки можно измерить наводки, которые могут быть любой величины.
Вот и я не знаю что это за розетка и где она. А ебанушке лишь бы навонять
01.04.2025 в 13:13:12
Ka1n, фио, должность? Удостоверение в идеале. Чтобы в следующей заявке.... не писать "какие-то люди")
01.04.2025 в 13:18:41
Ka1n написал 01.04.2025 в 13:08
Получается пока 5 приход
Еще поднапрячься и Inter к вам приедет, правда боюсь недешево получится)
А что знакомый аварийщика? Еслиб пришел с ук шниками было бы проще.
01.04.2025 в 13:20:08
Ka1n, а где кстати обращения пишите?