MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7516

02.04.2025 в 23:42:43

Ka1n написал 02.04.2025 в 23:38

Выводов пока нет) не греется видимо, говорю ж там изоляция прям зажата клеммой и она нормальная. Я не .....

Напряжение там может быть минимальное - хоть 1 вольт, а ток - 200А например.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119911

02.04.2025 в 23:48:31

Ka1n написал 02.04.2025 в 23:38

Выводов пока нет)

Вам разжевал уже, и ложку даже ко рту поднес, только проглотить осталось.

Если нет выводов тогда опытным путём покупать паяльник и греть похожую пластину металла ;)

Ka1n написал 02.04.2025 в 23:38

не греется видимо,

Тогда если не греется - что-то в расчете мощности не то, и это не 30А которые видели своими глазами...., так?)

Ka1n написал 02.04.2025 в 23:38

Я не пойму почему тогда кабель заземления от моей квартиры при подключении к щиту искрит,значит какое-то напряжение там все же есть

Конечно есть - и вы его сами измеряли. Или забыли....?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119911

02.04.2025 в 23:50:35

MADONNA написал 02.04.2025 в 23:42

Напряжение там может быть минимальное - хоть 1 вольт, а ток - 200А например.

Очень условно, но суть верна. (Сопротивление подводки можно рассчитать - сечение и материал вы уже знаете)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119911

02.04.2025 в 23:52:40

Ka1n написал 02.04.2025 в 22:02

Сейчас был в соседнем подъезде, лично замерил, там в квартире земли нет, но между нулем и трубой напряжение 0.5 вольт.

Именно поэтому, еще на 1й странице я вам написал что случилось. И можно пропустить кучу страниц темы.... так как изначально все понятно)

Можно еще туда отнести подводку и подключить.Вместе с инж УК)

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7516

03.04.2025 в 00:01:26

BV написал 02.04.2025 в 23:50

Очень условно, но суть верна. (Сопротивление подводки можно рассчитать - сечение и материал вы уже .....

А что там считать? 0,075 / 3,7(мм2)=0,02ом/м 1/0,02=50А То есть при падении 1 вольт ток 50А, для оплетки это смертельно.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119911

03.04.2025 в 00:23:00

MADONNA написал 03.04.2025 в 00:01

А что там считать? 0,075 / 3,7(мм2)=0,02ом/м 1/0,02=50А То есть при падении 1 вольт ток 50А, для .....

Поэтому и написал посчитать, что явно не 200, а с учетом контакта подводки к трубе и водогрею и не 50. А с учетом всего всего.... еще много меньше.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 483

03.04.2025 в 00:53:09

Все молчат, потому чтт никто ничего не понял )))

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 483

03.04.2025 в 00:57:05

BV написал 02.04.2025 в 23:52

Можно еще туда отнести подводку и подключить.Вместе с инж УК)

И что будет? Зачем это делать, Чтобы показать, что ничего нет? Там ее некуда подключать вроде

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119911

03.04.2025 в 01:12:29

MADONNA написал 02.04.2025 в 22:15

Я вот не пойму, 160вт и 320 вт - это что очень большая мощность для корпуса щитка?

Да, недопустимая. Это приведет к отгоранию проводника - сначала окисление и контактная диффузия , потом размягчение металла и ослабление прижима, потом повышение температуры контакта до резкого повышения сопротивление - и потеря контакта.

Ну точнее - будет при 320 вт светится в темноте красным)))

Диффузии не будет.

MADONNA написал 02.04.2025 в 22:15

резкого повышения сопротивление - и потеря контакта.

Немного не так. Греется циклами из-за потребления. При уменьшении тока и остывании потеря контакта, увеличение напряжения, искры, дуга и потом подходящий провод прогорает из-за дуги и плавления.

Долгий вариант месяцы - от постоянного нагрева окисление - провод становится тоньше, в этом месте греется больше, плавится тонкая шейка и отгорает совсем, провод отпружинивает куда то...

Без искр с шипением, и дуги финальной стадии не бывает - вот так, чтобы тихо прекратился контакт и все.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119911

03.04.2025 в 01:15:47

Ka1n написал 03.04.2025 в 00:53

Все молчат, потому чтт никто ничего не понял )))

Ну и вы на вопросы не отвечаете...

Мадонна поняла, но тихо решила не отвечать на вопрос о 4 вольта ;)(взявшихся ниоткуда)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119911

03.04.2025 в 01:20:18

Ka1n написал 03.04.2025 в 00:57

И что будет? Зачем это делать, Чтобы показать, что ничего нет? Там ее некуда подключать вроде

Тогда придется и водогрей тащить) Шутка. Если УК не хочет видеть - будет придумывать что угодно - лишь бы сказать " ну это.... другое" ) Варианты ответов допишите сами....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу