03.04.2025 в 01:29:46
Тему с паяльником не осилил.
Я так понял, что где-то плохой контакт нуля, сопротивление растет, ток по нулю снижается, идет перекос фаз, меняется напряжение по фазам в зависимости от нагрузки и все вот это. Тему с паяльником не осилил. Можно как-то точнее предположить где плохой контакт?
03.04.2025 в 01:55:10
Ka1n, перечитайте не спеша начиная с поста Мадонны на который была ссылка и чуть ранее.
Ka1n написал 03.04.2025 в 01:29
Я так понял, что где-то плохой контакт нуля, сопротивление растет, ток по нулю снижается, идет перекос фаз, меняется напряжение по фазам в зависимости от нагрузки и все вот это
Приблизительно. Только ток по нулю снижается очень мало. Этим можно пренебречь.
Паяльник - осязаемый эквивалент выделяемый мощности. Он греется до 200+ град и жало с мизинец. Вот и прикиньте если эта мощность будет выделяться в зоне контактов нулей обведенных Красной линией.
Ka1n написал 03.04.2025 в 01:29
Можно как-то точнее предположить где плохой контакт?
Можно - скорее всего фото его нет, хотя Мадонна думает иначе. Может она права? Не знаю)
67я страница на смартфоне....
-Пусть УК ищет - это их работа, за которую они получают деньги. Я уже не раз писал, что по фото мой хрустальный шар не умеет.
Если УК будет дергать провода - уже говорил, что может плохо кончится, хотя вероятность этого совсем небольшая. А может и починится само от этого - на время.
А еще можно забить - вот представьте - не было бы водогрея, или подводка бы не касалась трубы - и жили бы вы не тужили.....пока на плите не появилось бы приличное напряжение....
03.04.2025 в 02:07:28
BV написал 03.04.2025 в 01:55
Вот и прикиньте если эта мощность будет выделяться в зоне контактов нулей обведенных Красной линией.
Ну там бы поплавило изоляцию однозначно. Я понял, дошло, имеется ввиду, что там контакт нормальный.
03.04.2025 в 02:20:32
У меня на даче как-то кабель на один из тэнов отгорел. Поэтому я знаю как должен выглядеть плохой контакт ) Я уже ТЭН новый купил, открыл менять, а там…
Вот скажите, на ваш взгляд, в текущем случае сейчас глазу будет заметен плохой контакт нуля или это может быть незаметно? Ну то есть если они реально в подвал ходили, могли не заметить?
03.04.2025 в 02:24:07
Ka1n написал 03.04.2025 в 02:07
Ну там бы поплавило изоляцию однозначно. Я понял, дошло, имеется ввиду, что там контакт нормальный.
А если два паяльника по 150вт?) ну типа 320вт?
Ka1n написал 03.04.2025 в 01:29
Можно как-то точнее предположить
Это пример того что такое предположения с дивана, и мои тоже.
Ka1n написал 03.04.2025 в 02:20
Вот скажите, на ваш взгляд, в текущем случае сейчас глазу будет заметен плохой контакт нуля или это может быть незаметно? Ну то есть если они реально в подвал ходили, могли не заметить?
Вы проявляете удивительно упорное непонимание (
03.04.2025 в 02:26:06
Ок, тогда по-другому задам вопрос. Где-то кроме подвала еще может быть же? На другом этаже? Или дальше подвала?
03.04.2025 в 02:33:41
BV написал 03.04.2025 в 02:24
Вы проявляете удивительно упорное непонимание (
Сори, я просто за эти дни реально уже запутался, в голове каша. Чего не понимание-то? С контактом в щите вроде разобрались?
03.04.2025 в 02:35:38
BV написал 03.04.2025 в 01:12
Долгий вариант месяцы - от постоянного нагрева окисление - провод становится тоньше, в этом месте греется больше, плавится тонкая шейка и отгорает совсем
.....
Ka1n написал 03.04.2025 в 02:20
открыл менять, а там…
....это пример той самаой шейки.
03.04.2025 в 02:37:35
Ka1n написал 03.04.2025 в 02:33
Сори, я просто за эти дни реально уже запутался, в голове каша. Чего не понимание-то? С контактом в .....
То что предполагать можно до морковкина заговенья....
03.04.2025 в 04:00:10
Понял, спасибо.
Вопрос по безопасности - допустим, ноль оборвался, РН оборвет фазу, на корпусах приборов будет напряжение. Щит в квартире можно трогать? Как понять, его корпус заземлен? Просто кто-то туда 100% полезет посмотреть, что случилось. И вообще что делать, из дома лучше сваливать? )) лифты же не будут работать, полагаю, где-то что-то может загореться… Я уже просто готовлюсь к худшему.
У меня как-то от генератора на даче на дом прилетело 300в, там сгорел регулятор напряжения. У насоса воды выжгло плату, не помню как, но он потом качал без остановки краны лопнули от давления , ну и еще там много чего сгорело-микроволновка, телевизор, роутер… но вроде не загорелось ничего. Потом поставил РН , но это давно было-много раз спасало
03.04.2025 в 04:58:54
BV написал 02.04.2025 в 22:51
Берете две квартиры в каждой работает по одинаковой комфорке плиты. В третьей ничего не включено. Ноль посередине между фазами - на каждой комфорке по 190 вольт. В третьей включают лампочку - лампочка взрывается - на нее подали 329 вольт (если линейное 380). Можете нарисовать для себя векторы на бумажке. Или геометрия.....
И что? Почему в двух квартирах из Вашего примера одинаковое напряжение? А потому что как сами пишете" в каждой работает по одинаковой комфорке плиты." То есть потому что у них одинаковое сопротивление. Так я и писал про это-что всё зависит от соотношения сопротивлений. Теперь про диаграммы и вектора. Нахера? Что бы побольше напустить туману? Когда эквивалентная схема очень проста -рисуем три квартиры-три сопротивления с одной общей точкой для всех троих, на другие концы которых приходят разные фазы-на каждый из трёх своя. То есть этакая звезда без нуля. Всё-получается опять таки делитель напряжения. Так что принципиально ничего не изменилось-как был делитель так и остался. Единственно-усложнился расчёт потому как теперь надо учитывать все три фазы и соотношения всех трёх сопротивлений Так зачем усложнять? Что б было понепонятней-что б напустить туману про диаграммы и вектора? Поэтому я и обошёлся двумя фазами-принципиально это ничего не меняет а картина становится намного проще и доступнее для понимания
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.