Inter написал 03.04.2025 в 15:53
Не знаю, что за розетка от раковины... там третий провод есть вообще?
В ванной две розетки с заземлением. Одна у раковины, вторая у стиралки. На розетке у раковины на кабеле заземления есть потенциал.
03.04.2025 в 16:29:14
Inter написал 03.04.2025 в 15:53
Не знаю, что за розетка от раковины... там третий провод есть вообще?
В ванной две розетки с заземлением. Одна у раковины, вторая у стиралки. На розетке у раковины на кабеле заземления есть потенциал.
03.04.2025 в 16:30:49
Inter написал 03.04.2025 в 15:51
Ka1n, может теперь внимательнее отнесетесь к моим словам (и BV) о необходимости проверки целостности .....
У соседа тоже провод перебит выходит? Там тоже есть напряжение между краном и землей в розетке
03.04.2025 в 16:31:56
Inter написал 03.04.2025 в 16:30
Зачем?
Автомат отключен.
Так а никто не говорил его(провод) от водогрея отключать. Могу отключить, что изменится? Плиту тоже отключить тогда и из розеток все вынуть по дому?
03.04.2025 в 16:32:14
Старые случаи с Я.РУ ТАИНСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Электрический потенциал обнаружил в одной из квартир мастер-электрик при проведении ремонта электропроводки – его ударила током газовая труба Была выработана общая концепция действий по устранению потенциала на металлоконструкциях дома. Она включила в себя выполнение заземления электрощитовой, восстановление проектных контактов на электрокабелях дома и установку нового заземления. Однако принимаемые меры не дали результата. Потенциал остался. «Специалисты делали заземление, несколько раз приходили в нашу квартиру проверять напряжение, - рассказала в понедельник для «ПР» жительница дома Наталья Васильченко. – Проверяли металлические квартирные двери – а они показывали напряжение. Даже на петлях деревянных луток присутствует электропотенциал. Помнят здесь и шокировавший всех случай четырехлетней давности, когда в ванной убило током мариупольского десятиклассника. А недавно аналогичное ЧП произошло в Донецке – погибла в душевой 25-летняя девушка. Свежи впечатления и от взрыва газа на проспекте Строителей в конце марта. Руководители коммунальной сферы допускают несколько версий об источниках потенциала. Это могут быть кабельные коммуникации телефонных и телекомпаний, трамвайные линии. Дом старый, так называемой «сталинской» постройки, поэтому отрабатывались все версии. И даже не исключалась возможность обращения к экспертам харьковских научных учреждений для определения источника потенциала и мер для его ликвидации.
03.04.2025 в 16:38:13
Ka1n написал 03.04.2025 в 16:29
В ванной две розетки с заземлением. Одна у раковины, вторая у стиралки. На розетке у раковины на .....
А на розетке стиралки нет?
03.04.2025 в 16:39:23
Ka1n написал 03.04.2025 в 16:30
У соседа тоже провод перебит выходит? Там тоже есть напряжение между краном и землей в розетке
Странные выводы.
03.04.2025 в 16:39:35
BV написал 03.04.2025 в 16:38
А на розетке стиралки нет?
Не могу измерить, провода мультиметра не дотягиваются до крана
03.04.2025 в 16:43:06
03.04.2025 в 16:44:58
Ka1n написал 03.04.2025 в 16:31
Так а никто не говорил его(провод) от водогрея отключать.
Я писал, что "заземления" в санузле нет по проекту и его наличие на сегодняшний день многократно увеличивает риски неблагоприятных последствий. BV ещё в начале писал, практически про тоже самое, только другими словами. Типа что заземление на всё, кроме плиты токсично (кажется так)
Ka1n написал 03.04.2025 в 16:31
Плиту тоже отключить тогда
А есть вблизи, например, металлические трубы отопления, к которым можно коснуться одновременно с плитой?
Ka1n написал 03.04.2025 в 16:31
из розеток все вынуть по дому?
По моему мнению да. Но это всего лишь мое личное мнение, я бы с этого начал
03.04.2025 в 16:46:54
Ka1n написал 03.04.2025 в 16:39
Не могу измерить, провода мультиметра не дотягиваются до крана
Ну все.... Дело "труба". Проблему решить невозможно)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.