Sistems написал 07.04.2025 в 18:19
А как проверяли тр-ры тока, время откл., вкл.привода, напряжение вкл - откл.катушки.
По трансформаторам тока-ВАХи снимали и сравнивали с предыдущими.
Напряжение-тот же ЛАТР с диодным мостом-но это надо смотреть схему тележки выключателя
Диодный мост у нас то же в консервной банке был сооружён с выводами
Времена-там такой приборчик был-ящичек квадратный с выводами а в ящике-стрелка с циферблатом.
Можно собрать на замыкание а можно на размыкание контактов
Подаёшь напряжение-начинает стрелка крутится-при срабатывании контактов останавливается
Я кстати удивился что были тележки выключателей с селеновыми шайбами
Ну а в ящиках это всё-и измеритель времени-разумеется имелось-но тащить их было в лом
Вот что дефицитом было-это отвёртка релейщика-на её конце такая загогулина что б
можно было на релюхах -точнее на штырьках гаечки откручивать-закручивать