Стояк пятипроводный. Все розетки с заземляющим контактом. Две жилы РЕ прихоят в санузлы и заканчиваются на стене в пластмассовой круглой коробочке. На трубах ХВС и ГВС пластины не приварено. Что подразумевается под всем железом санузла? А если джакузи пластиковая и душевая кабина тоже их подключать не нужно? Спасибо за инфориацию! Начинаю вникать!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137970

27.12.2005 в 19:57:14

Неужели у джакузи вилка без заземляющего контакта? Ну а к душевой кабине даже если захочешь не подключишься. Если хочешь, можешь смеситель заземлить, ГЫ. :)

Не забудь про стальную сетку над теплым полом...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27969

28.12.2005 в 11:26:21

evv написал : Стояк пятипроводный. Все розетки с заземляющим контактом. Две жилы РЕ прихоят в санузлы и заканчиваются на стене в пластмассовой круглой коробочке. На трубах ХВС и ГВС пластины не приварено.

Вы бы сразу эту информацию привели, а то "провод висит..."

Как подключен полотенцесушитель? К стояку ГВС или свой стояк? Медная шина в "коробочке" есть? У джакузи есть электромотор с заземляющим проводом - не забыть подключить через розетку или стационарно. А на корпусе мотора или на металлической раме, на которой он закреплён, есть винт под провод заземления - вот оттуда провод и пустить в "коробочку".

Пластину приварить надо, иначе крайне непросто обеспечить гарантированный контакт. Скооперируйтесь с соседями да пригласите сварщика.

BV

А душевые кабины тоже с насосом бывают. ;)

evv

Заземляющие контакты розеток тоже должны быть подключены к СУП. К PE кабеля само собой, но к СУП тоже. Но обычно никто это не соблюдает. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

28.12.2005 в 12:46:55

2ВТБ!,

К СУП подключаются корпуса приборов, если на них есть соответствующий монтажный механизм(винт или клемма). Специально ничего другого делать не требуется... Ну вилка и розетка, соответственно должны быть трехконтактные и провода подключены.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.12.2005 в 20:29:39

Медной шины в коробочке нет. Рлотенцесушитель подключен к ГВС. а Ре кабеля т.е. заземляющие контакты розетое и СУП все это в щитке все равно на одной шине сидит..

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27969

29.12.2005 в 21:18:38

evv написал : Ре кабеля т.е. заземляющие контакты розетое и СУП все это в щитке все равно на одной шине сидит..

Ага. Двадцать метров до щитка в одну сторону, двадцать в другую, несколько соединений провода по пути... Какова надёжность этого соединения? Каково сопротивление? А тут пара метров провода и шина перед глазами, и никто, кроме Вас эту систему нарушить не может.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Serhiozavr
Serhiozavr
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 110

09.02.2006 в 00:08:43

У нас в новостройке еще хуже : провод PE (4мм2) в ванной есть (к трубам провод прикреплен на 2-х винтовых хомутах-зажимах), но в щитке ни для одной квартиры он не подключен на землю а просто болтается. Могу предположить что так во всем доме. Подключить только свой или добиватся подключения по всему стояку? (У нас пятипроводка).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137970

09.02.2006 в 11:46:55

2Serhiozavr

Serhiozavr написал : Подключить только свой или добиватся подключения по всему стояку?

Сначала точно убедиться что это тот провод и всё так как вы думаете. Если так, то подключать... Добиваться! И еще добиваться чтобы посадили идиота, который принимал этот дом. ;)