Вадим М написал 08.04.2025 в 13:39
Ага, за 5 минут металлические гильзы разболтали отверстие в бетоне и выскочили... Забили анкер, да не .....
Чуть отверстие больше - они не распираются.
08.04.2025 в 13:43:07
Вадим М написал 08.04.2025 в 13:39
Ага, за 5 минут металлические гильзы разболтали отверстие в бетоне и выскочили... Забили анкер, да не .....
Чуть отверстие больше - они не распираются.
08.04.2025 в 13:43:46
BV написал 08.04.2025 в 13:38
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/anker-zabivnoj-m12-4342/vsv-2074522/ Эти более прогнозируемы.
К таким у меня доверия нет, писал как-то. Ладно, не стоит превращать тему в подобие "Разорвало током гибкую подводку"))
08.04.2025 в 13:44:36
BV написал 08.04.2025 в 13:38
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/anker-zabivnoj-m12-4342/vsv-2074522/ Эти более .....
Ну вентиляция не показатель. Вес никакой. Латунь/бронза имеют очень низкую прочность и усталостную тоже. Но это безусловно не хуже чем у ТС
Narrenfreiheit
08.04.2025 в 13:45:46
BV написал 08.04.2025 в 13:43
Чуть отверстие больше - они не распираются.
Распираются, но сложнее. Надо подтянуть винт, удерживая гильзу в отверстии. Или саму гильзу немного раздвинуть
08.04.2025 в 13:46:01
MADONNA написал 08.04.2025 в 13:42
А чем он конструктивно отличается от обсуждаемых?
08.04.2025 в 13:47:41
BV написал 08.04.2025 в 13:43
Чуть отверстие больше - они не распираются.
Они и не затянутся тогда. Нет, в моем случае была могила. Сидели как монолит. Причина (возможно) была в небольшом количестве песка попавшем в зазоры. Механическое воздействие превратило их в пыль и появилась слабина - дальше два-три движения и приехали. То есть тут не пылесос - а продувка нужна.
Narrenfreiheit
08.04.2025 в 13:51:08
Анкер с длинной втулкой, как у Вадима можно вынуть.
А вот такой уже нет..,
08.04.2025 в 13:52:25
MADONNA написал 08.04.2025 в 13:47
Причина (возможно) была в небольшом количестве песка попавшем в зазоры. Механическое воздействие превратило их в пыль и появилась слабина - дальше два-три движения и приехали. То есть тут не пылесос - а продувка нужна.
На потолке?)
08.04.2025 в 13:55:17
MADONNA написал 08.04.2025 в 13:44
Ну вентиляция не показатель. Вес никакой. Латунь/бронза имеют очень низкую прочность и усталостную тоже. Но это безусловно не хуже чем у ТС
08.04.2025 в 14:03:09
BV написал 08.04.2025 в 13:52
На потолке?)
Вот к чему эти (неумные) скобочки? Да, именно на потолке.
Narrenfreiheit
08.04.2025 в 14:04:40
BV написал 08.04.2025 в 13:55
Вентустановки - никакой?) Сходите в любой ТЦ.... Вибрируют кстати.
Вентустановки ТЦ никто не будет вешать на потолок - для них фундаменты или свои конструкции опорные создают.
Narrenfreiheit
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.