СтранникXXI написал 12.04.2025 в 11:20
Вы в состоянии случайно разорвать провод 25мм2?
Некорректный вопрос. Для разрыва соединения PEN необязательно разрывать провод. Достаточно нарушения контакта соединения, механически или в случае возникновения оксидной пленки.
СтранникXXI написал 12.04.2025 в 11:20
BV погорячился. Серийных аппаратов, подходящих под Вашу схему нет
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. Как говорится, cпасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Возьмите серийные ABB F202 + S202 и соедините их штатной вилкой механического расцепителя. Не устраивает ABB, возьмите Legrand, Schneider Electric или GE. Или Вам нужно на тарелочке? Тогда ждите официальное устройство.
СтранникXXI написал 12.04.2025 в 11:20
Ваше тестирование легитимно?
Ваши "тесты" прописаны в каких-то стандартах? У Вас есть соответствующая аккредитация?
Ответ выше.