Vic138 написал 16.04.2025 в 12:04
BV, стяжка пола более менее ровная, перед по диагонали комнаты 4 на 5 метров 1-3 мм.
Не нужно на слой.
Сбивайте все что сделали - все равно отвалится - и делайте заново.
Если есть ямы/лужи - где глубина 3 мм под 2м правилом - прогрунтуйте и протяните клеем накануне.
Если плитка не кривая - гребенку 8-10 и на плитку и на основание.
Плитку протереть влажной тряпкой от мела!
Приклеить тестовую плитку и тут же снять поддев шпателем - проверить заполнение клеем.
Если клей густоват и не дает придавливать нормально без больших усилий - сделать его чуть пожиже.
Наносить клей только под 1-2 плитки - не допуская заветривания клея.
Кстати - у вас это может быть еще одна причина отскока...
При хорошем заполнении засираются швы - сразу чистить зубочисткой, подточенной палочкой от мороженного и после снятия свп - дочистить пока клей не совсем окаменел.
Чтобы меньше засирались швы - после намазывания плитки - снимать клей с края плитки шпателем под углом 45-30 град к плитке.