Елена 5894 написал 19.04.2025 в 19:09
Плиточник сейчас у на в квартире приклеивает плитку 30/90 в ванной комнате. Обратила внимание, что он мажет клей только на плитку и проходит гребенкой, а на стену не мажет.
Он - халтурщик потому, что "приличные"© изготовители цементных плиточных клеёв для плит со стороной 900 мм и более рекомендуют не только использовать клеи класса C2 с деформативной способностью не хуже S1, а именно двойное нанесение клея (на основание и на тыльную сторону плитки). В тех. описании того же HENKEL Ceresit CM 17 (C2TE S1) написано:
Выполнение работ
При креплении плит сверхкрупного размера (более 60×60 см) дополнительный слой клея на монтажную поверхность плит следует наносить при помощи зубчатого шпателя с тем же размером зубцов или на размер меньше, предварительно загрунтовав плиту сплошным слоем клея, с усилием втирая его в поверхность. При укладке плит направления гребней клея на плите и основании должны совпадать, а прижатие плит к основанию должно быть максимально плотным.
.
Плитка толстая 10,5 мм формат 30 см на 90 см еще и глазурированная я боюсь как бы она не отвалилась нам на голову.
Проверяйте качество хотя бы некоторых видов работ: Отваливается плитка от пола. Лучше было бы если вы сначала зашли на форум MasterGrad, чтобы проконсультироваться, что входит в документацию на плиточную облицовку, которая обязательно включает чертежи, задания на изготовление (например, что используется двойное нанесение клея (беспустотная укадка), когда клеевой раствор наносится на основание и на плитку) и методы проверки качества (МПК), т.к. с документацией значительно проще.
Должен ли он и на стену наносит клей что бы было лучшее сцепление со стеной ?
Дело не в сцеплении со стеной, которая у вас даже не является минеральным шероховатым основанием, т.к. плиточник нанёс на неё эластичную гидроизоляционную мастику:
Елена 5894 написал 20.04.2025 в 00:54
стены он сначала выровнил и оштукатурил, затем нанес желтую гидроизоляцию
то есть плиточный клей он также должен был выбирать с учётом этого основания. Не смотря на то, что многие изготовители плиточных клеёв класса C2 допускают укладку плит такого размера как у вас поверх гидроизоляционных мастик, например, HENKEL Ceresit и KNAUF:
В случае применения КНАУФ-Флэхендихт клей наносится без грунтования. Максимальный размер стороны плитки при ее укладке на поверхность, обработанную гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт, не ограничен.
многие плиточники не делают этого (просто не рискуют лишний раз даже при прочном и качественно подготовленном основании, на которое наносилась мастика), т.е. только поверх цементно-полимерной гидроизоляции. Дело в том, что керамогранитные плиты размеров вроде вашей 900x300x10,5 мм весят \~7 кг (объемная плотность керамогранита - 2300 кг/м3, удельная - 2,3 кг/м2*мм) и уже имеют довольно большие линейные деформации, вызванные изменениеми температуры. Удачи!