Балай написал 21.04.2025 в 07:36
Если заменить АВ16А на АВ20А, какую розетку ставить? У меня духовка без вилки пришла. Тоже заменить с .....
16.
21.04.2025 в 08:21:46
Балай написал 21.04.2025 в 07:36
Если заменить АВ16А на АВ20А, какую розетку ставить? У меня духовка без вилки пришла. Тоже заменить с .....
16.
21.04.2025 в 08:36:19
Алексей Рыбкин, И что там?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.04.2025 в 08:49:45
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 04:57
Inter, Прежде всего выясните- какая электрическая мощность выделена на Вашу квартиру-тем более она с .....
Вы даже не способны посмотреть на фото интер и сделать выводы, но даете ему советы...)
21.04.2025 в 09:00:03
BV написал 21.04.2025 в 08:20
Почитайте ГОСТ...
Вот ныне действующий
21.04.2025 в 09:08:12
Балай написал 21.04.2025 в 07:36
Если заменить АВ16А на АВ20А, какую розетку ставить? У меня духовка без вилки пришла. Тоже заменить с .....
Соединение духовки к сети оставить розеточное 16А через вилку?
21.04.2025 в 09:08:31
BV написал 21.04.2025 в 08:49
Вы даже не способны посмотреть на фото интер и сделать выводы, но даете ему советы...)
А что я там должен увидеть ? Поставить можно хоть 100А автомат. (Раньше вот некотрые -во времена пробок-жучки ставили что б не выбивало) Я исхожу из имеющейся проводки. А насчёт мощности-может у него 3 квт выделено (выделяет мощность электроснабжающая организация а не застройщик -поэтому и надо поинтересоваться)
21.04.2025 в 09:09:54
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 09:00
Вот ныне действующий ГОСТ IEC 60898-1-2020 Смотрите таблицу 7 из пункта 8.6.1
Вот вы и посмотрите и сравните с написанным вами ранее)
21.04.2025 в 09:14:03
Inter написал 21.04.2025 в 09:03
У меня квартира с газом?
Так Вы же написали "будет подключены газовая варочная поверхность" Я это так понял что в квартире газ
21.04.2025 в 09:16:38
BV написал 21.04.2025 в 09:09
Вот вы и посмотрите и сравните с написанным вами ранее)
И чтот там нет так? Таблицы нормативных время-токовых характеристик совпадают