sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19683

23.04.2025 в 18:25:01

Конечно я говорю про сечение. Движение воздуха нормированной скорости (чтобы не было шума его движения) ограничено физикой процесса. Штатно вентиляцию проектировщики закладывают 150. К ней можно подключить бытовые 125, но минимальной (!!!) длины. И когда Вы поймёте, что длинный вентканал 125 сам по себе будет греметь, то и сделаете выводы о бесполезности поиска волшебной малошумящей вытяжки. Я почти уверен, что приземлитесь Вы на рециркуляционной. После того, как истрепете себе все нервы от дикого воя. Или ДО. Замечу, что давать советы вообще дело неблагодарное. Умный советов не попросит, а дурак ему не последует.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8532

23.04.2025 в 18:34:08

46Vladmir46 написал 23.04.2025 в 07:12

К сожалению нет (правда не понял зачем он мне, сечение у него такое же как и у вентканала)

Если объединить два канала - разделив поток воздуха надвое - то скорость уменьшится вдвое - а сопротивление потоку вчетверо. Восстановить можно - было бы желание и целеполагание, его бетоном до кровли никто не залил. Сам канал стоит чистенький-готовенький. Второй вопрос - притока, но если открывать окно - он как бы решается автоматически.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122450

23.04.2025 в 18:45:27

Vladmir46! написал 22.04.2025 в 23:11

просто сейчас воздух довольно хорошо поступает из него

Обратная тяга? Почему?

Vladmir46! написал 22.04.2025 в 23:01

нашел старый акт обследования вентканала, там указано сечение 140 на 270 мм

Тот, который для вытяжки один на кухне?

Если да - то на него можно сделать и вытяжку и вентиляцию.

Если есть второй замазанный канал на кухне и знаете где - можно вскрыть и сделать отдельно и вытяжку и вентиляцию. Не знаете где точно - можно найти сверху. Есть способы.

0
Vladmir46!
Vladmir46!
Новичок

Регистрация: 14.01.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

23.04.2025 в 21:14:08

sanya1965

sanya1965 написал 23.04.2025 в 18:25

Конечно я говорю про сечение. Движение воздуха нормированной скорости (чтобы не было шума его движения) ограничено физикой процесса. Штатно вентиляцию проектировщики закладывают 150. К ней можно подключить бытовые 125, но минимальной (!!!) длины. И когда Вы поймёте, что длинный вентканал 125 сам по себе будет греметь

Сечение самого вентканала 140 на 270 мм, этого недостаточно?

Воздуховод, который пластиковый, длинной 3-4 метра, это считается много или допустимо?

0
Vladmir46!
Vladmir46!
Новичок

Регистрация: 14.01.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

23.04.2025 в 21:16:43

MADONNA написал 23.04.2025 в 18:34

Если объединить два канала - разделив поток воздуха надвое - то скорость уменьшится вдвое - а сопротивление потоку вчетверо. Восстановить можно - было бы желание и целеполагание, его бетоном до кровли никто не залил. Сам канал стоит чистенький-готовенький. Второй вопрос - притока, но если открывать окно - он как бы решается автоматически.

проблема в том, что вентканал как и дымоход находится в санузле, который смежный с кухней. поэтому чтобы получить доступ к ним необходимо не только разобрать потолок из гипрока, но еще и делать отверстия в этой стене

ремонт уже сделан чистовой, поэтому к сожалению для меня это не вариант

0
Vladmir46!
Vladmir46!
Новичок

Регистрация: 14.01.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

23.04.2025 в 21:19:33

BV написал 23.04.2025 в 18:45

Обратная тяга? Почему?

неправильно выразился, имел ввиду что он и так без вентилятора нормально вытягивает воздух из кухни. когда руку подносишь, сразу чувствуется

BV написал 23.04.2025 в 18:45

Тот, который для вытяжки один на кухне?

Если да - то на него можно сделать и вытяжку и вентиляцию.

Если есть второй замазанный канал на кухне и знаете где - можно вскрыть и сделать отдельно и вытяжку и вентиляцию. Не знаете где точно - можно найти сверху. Есть способы.

да, правда он не совсем на кухне. он в санузле, который через стенку.

подскажите как сделать из него и вытяжку и вентиляцию?