Ким написал 23.04.2025 в 00:06
Расход воздуха в гардеробе - минимальный если в нем кроме вещей ничего не будет - достаточно однократного воздухообмена ..
sMenT,
Поменьше слушай этого двоечника, он не в себе.
И насчет осевых вентиляторов во все места - это неприлично, как например ты можешь ковырять козявки и есть их - но лучше никому об это не говори.
Так же и осевые вентиляторы - они есть, но это моветон. Шум, вибрация и никакая производительность.
Тебе нужно 20х0,2= 4кбм /час (но даже это с избытком).
Для сравнения, твой санузел «протягивает» через себя в естественном режиме 25 кбм/час, то есть твоя гардеробная - это всего 1/6 от потребности санузла, и он вполне обеспечивает необходимое разрежение, а остальное подсосет под дверью.
Решетка на потолке - по сути не имеет значения где расположена, при таких скоростях воздух конвективно перемешивается, но не суть - воздухоприемную решетку можно поставить где угодно, причем д100 с огромным избытком, и как это не смешно покажется - в качестве вентканала гардеробная-ванна можно использовать плоский короб 50х100 или типа того.
И никаких шумных осевых вентиляторов, а то наслушаешься тут всякого бреда(((