0
m1st1ca
m1st1ca
Новичок

Регистрация: 26.02.2025

Сообщений: 18

28.04.2025 в 20:39:38

BV написал 28.04.2025 в 20:36

4мм2 открыто держит 41А, даже в трубе 32А - долговременно, то есть час. Чтобы обычная стекло .....

Обычно максимум две комфорки одновременно включаю, может и правда 3*4 подойдет Автомат на 40а

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

28.04.2025 в 20:41:18

BV, я не против 3х4, на сам бы выбрал вариант 4х2,5 (разумеется, если нет заводского в комплекте)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122020

28.04.2025 в 20:43:53

m1st1ca написал 28.04.2025 в 20:33

Кабель до сих пор выдает сюрпризы)

А какие ещё? Кто застройщик?

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

28.04.2025 в 20:45:16

m1st1ca, смотрите, с 4х2,5 подключаете по этой схеме, только перемычку между L1и L2 не ставите. А в КК фазные на один винт

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122020

28.04.2025 в 20:46:21

m1st1ca написал 28.04.2025 в 20:39

Обычно максимум две комфорки одновременно включаю, может и правда 3*4 подойдет Автомат на 40а

Чисто на варку достаточно 32А и даже 25А ставили в типовых щитах на плиту с ДУХОВКОЙ. Две конфорки макс 16А.

0
m1st1ca
m1st1ca
Новичок

Регистрация: 26.02.2025

Сообщений: 18

28.04.2025 в 20:48:11

BV написал 28.04.2025 в 20:43

А какие ещё? Кто застройщик?

Застройщик Брусника Монтаж розеток трудоемкий, кабель неподатливый Укладывать сложнее Потребители на мели идут, везде использовал ваги со смазкой Постоянно держишь в голове эту поправку на алюминий Заходил в ремонт с пустой головой, сейчас понимаю, что надо было все на медь переделывать, не смотря на цену

2
m1st1ca
m1st1ca
Новичок

Регистрация: 26.02.2025

Сообщений: 18

28.04.2025 в 20:49:59

Inter написал 28.04.2025 в 20:45

m1st1ca, смотрите, с 4х2,5 подключаете по этой схеме, только перемычку между L1и L2 не ставите. А в .....

Да, так и понял, спасибо!)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122020

28.04.2025 в 21:02:21

m1st1ca написал 28.04.2025 в 20:48

использовал ваги со смазкой

Личный опыт по ним негативный.... Больше всего видел горелые серые ваго.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122020

28.04.2025 в 21:04:27

Inter написал 28.04.2025 в 20:41

BV, я не против 3х4, на сам бы выбрал вариант 4х2,5 (разумеется, если нет заводского в комплекте)

А какой смысл по нулю гонять полный ток, а по фазным - половину?

0
m1st1ca
m1st1ca
Новичок

Регистрация: 26.02.2025

Сообщений: 18

28.04.2025 в 21:06:07

BV написал 28.04.2025 в 21:02

Личный опыт по ним негативный.... Больше всего видел горелые серые ваго.

Ну, я их только на освещение использовал, нагрузки большой не будет, надеюсь на лучшее) На розетки видел серые 273, но посчитал, что не стоит

0