BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122020

28.04.2025 в 21:16:43

m1st1ca написал 28.04.2025 в 21:06

серые 273, но посчитал, что не стоит

Они горели в основном на приличных нагрузках - где под 16А автомат много чего было напихано.

Прозрачных горелых не видел ни разу, но и появились они позже, чем серые.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

28.04.2025 в 21:16:49

BV, ок, тогда 5х2,5 с жуткой перестраховкой

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122020

28.04.2025 в 21:22:20

Inter написал 28.04.2025 в 21:16

BV, ок, тогда 5х2,5 с жуткой перестраховкой

Почему нельзя просто поставить 3х4мм2 ? ;) Зачем усложнять...

Если выбрать гильзы выше в теме - они на 5мм2 по меди, ну может добить немного. А в клеммник и клк-5с и плиты и так отлично подойдут.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

28.04.2025 в 21:27:36

BV написал 28.04.2025 в 21:22

Почему нельзя просто поставить 3х4мм2 ? ;) Зачем усложнять...

Я уже ответил про 3х4. Что сложного в подключении пяти проводков 2,5 (вместо 4 кв.мм между прочим) без перемычек к тому же, в клеммнике плиты?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25134

28.04.2025 в 21:34:52

Или пятижильный шнур по третьей схеме - без перемычек вовсе. Или трёхжильный по второй - с двумя перемычками.

Сечения 5х2.5 и 3х4 - заведомо достаточные (скорее даже с запасом на ступень).

Четырёхжильный - ни в колхоз, ни в Красную Армию.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9107

28.04.2025 в 21:37:49

m1st1ca написал 28.04.2025 в 20:48

Монтаж розеток трудоемкий, кабель неподатливый

Два алюминиевых сплава новой серии: 8030 и 8176.

8030

Element Content (%)
Aluminum ≥ 98.9
Iron 0.30-0.80
Copper 0.15-0.30
0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9107

28.04.2025 в 21:38:05

8176

Element Content (%)
Aluminium ≥ 98.5
Iron 0.4-1.0
Zinc <0.10
Silicon 0.03-0.15
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25134

28.04.2025 в 21:42:14

Inter написал 28.04.2025 в 21:27

Что сложного в подключении пяти проводков 2,5 (вместо 4 кв.мм между прочим) без перемычек к тому же, в клеммнике плиты?

Для нормальных людей ничего сложного. Дебилы в состоянии испортить эту схему перемычкой или попарным объединением. Исходим из того, что дебилов аномально много.

Схему с тремя жилами испортить радикально сложнее, разве что защитный ноль отключить.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

28.04.2025 в 21:42:47

ВТБ! написал 28.04.2025 в 21:34

Четырёхжильный - ни в колхоз, ни в Красную Армию.

Это я спутал с двухфазным подключением

2
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

28.04.2025 в 21:46:34

ВТБ! написал 28.04.2025 в 21:42

Дебилы в состоянии испортить эту схему перемычкой

Перемычкой то как это схему испортит?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122020

28.04.2025 в 21:54:41

Inter написал 28.04.2025 в 21:46

Перемычкой то как это схему испортит?

Для коротких проводников при распределении токов по параллельным ветвями контактное сопротивление играет существенную роль.

0