BV написал 29.04.2025 в 11:22

Не понял про УЗО... Как на его наличие влияет кабель?

?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

29.04.2025 в 13:24:29

Inter написал 29.04.2025 в 13:00

Так перемычку то кто сюда добавил?

Я Вас уверяю: любители "улучшить" непременно находятся.

Inter написал 29.04.2025 в 13:00

Давайте так-сечение проводов в заводском шнуре 1,5 Всех, в том числе и РЕ. Производитель идиот? У него сечение РЕ вдвое меньше, чем у двух фазных

Вы невнимательны: сечение каждого фазного проводника такое же, как сечение PE. И объединения этих двух фазных проводников со стороны потребителя не предусмотрено.

КЗ между фазой и защитным нулём так, чтобы в цепи были оба фазных проводника, гипотетически возможно. Но после ПУМ уже будет всё равно, как и что было подключено.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

29.04.2025 в 13:32:26

BV написал 29.04.2025 в 13:06

Какой номинал автомата стоит в щите на плиту при 2 или 3х фазном подключении?

например, 16А

BV написал 29.04.2025 в 13:06

Какой при однофазном в однофазной квартире?

от 20 до 40А

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

29.04.2025 в 13:33:33

BV написал 29.04.2025 в 13:08

?

Ответа не ждите. Я ведь но свой вопрос не дождался

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122048

29.04.2025 в 13:34:32

Inter написал 29.04.2025 в 13:33

Ответа не ждите. Я ведь но свой вопрос не дождался

Ок)

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

29.04.2025 в 13:36:17

ВТБ! написал 29.04.2025 в 13:24

Вы невнимательны: сечение каждого фазного проводника такое же, как сечение PE. И объединения этих двух фазных проводников со стороны потребителя не предусмотрено.

Я и нигде не писал про объединение. Наоборот, писал что каждый фазный отдельно приходит на L1 и L2

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122048

29.04.2025 в 13:37:13

Inter написал 29.04.2025 в 13:32

например, 16А

Ну и 1.5мм2 согласуется по защите с АВ16А, а с 32А например не защищен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122048

29.04.2025 в 13:41:44

Inter написал 29.04.2025 в 13:36

Я и нигде не писал про объединение. Наоборот, писал что каждый фазный отдельно приходит на L1 и L2

А какой тогда смысл заложен в эту фразу?

Inter написал 29.04.2025 в 13:00

Производитель идиот по-вашему? У него сечение РЕ вдвое меньше, чем у двух фазных

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

29.04.2025 в 13:41:46

Inter написал 29.04.2025 в 13:36

Я и нигде не писал про объединение.

Зато BV уже предложил НШВИ. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122048

29.04.2025 в 13:43:09

ВТБ! написал 29.04.2025 в 13:41

Зато BV уже предложил НШВИ. :)

Если с УЗО - не так критично)

Но формально да, так не нужно, и уж лучше отдельно на фазы плиты.

Но тогда и защиты по току КЗ не будет ни на фазном, ни на защитном при однофазном автомате 32А.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

29.04.2025 в 13:44:40

BV написал 29.04.2025 в 13:37

с 32А например не защищен

от чего?

0