Inter написал 29.04.2025 в 14:12

Противоречат.

Можно привести цитату из нормативного документа?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

29.04.2025 в 14:49:27

Inter написал 29.04.2025 в 14:15

Должна быть 6 мм² меди

Это помнится, рекомендация для проектировщиков стационарной электросети. Всё в порядке, 3х10 алюминием запроектировали и реализовали.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

29.04.2025 в 14:54:10

BV написал 29.04.2025 в 14:10

Только комплектный шнур в большинстве 4х1.5мм2. Что делать?

Как что? :) Подключать к линии 2L+N+PE.

Если фаза одна и нет умысла на терр.акт, спокойнее заменить шнур на 3х4.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122153

29.04.2025 в 14:57:17

ВТБ! написал 29.04.2025 в 14:54

спокойнее заменить шнур на 3х4.

В сервисах производителя такие есть?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122153

29.04.2025 в 15:00:42

ВТБ! написал 29.04.2025 в 14:54

Как что? :)

Inter прямо не говорит, но мне показалось - не против сменить линию.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

29.04.2025 в 15:03:31

BV написал 29.04.2025 в 14:57

В сервисах производителя такие есть?)

Откуда? "- Так сойдёт!"

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

29.04.2025 в 15:26:13

BV написал 29.04.2025 в 15:00

Inter прямо не говорит, но мне показалось - не против сменить линию.

Не понял про что речь, но если линию изначально тянуть от щитка, то разумеется ВВГнг 5х2,5 для однофазной сети, 4х2,5 для трехфазной... и непосредственное подключение

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122153

29.04.2025 в 15:32:02

Inter написал 29.04.2025 в 15:26

Не понял про что речь, но если линию изначально тянуть от щитка, то разумеется ВВГнг 5х2,5 для .....

Речь про замену линии. Ну и соответственно 2П автомат 16А?

Если для одной фазы.

И шнур не используем?

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

29.04.2025 в 15:32:20

ВТБ! написал 29.04.2025 в 14:46

Можно привести цитату из нормативного документа?

СП 31-110-2003 п. 9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

29.04.2025 в 15:33:48

BV написал 29.04.2025 в 15:32

Ну и соответственно 2П автомат 16А?

На плиту 7 кВт?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

29.04.2025 в 15:40:30

Inter написал 29.04.2025 в 15:32

СП 31-110-2003 п. 9.2

Это правила проектирования электросетей. Процитированный пункт выполнен: на плиту запроектирована линия 3х10 алюминием. Проект реализован без нарушений в этой части.

Это не имеет отношения к шнурам подключаемых электроприёмников.