Inter написал 29.04.2025 в 14:12
Противоречат.
Можно привести цитату из нормативного документа?
29.04.2025 в 14:46:40
Inter написал 29.04.2025 в 14:12
Противоречат.
Можно привести цитату из нормативного документа?
29.04.2025 в 14:49:27
Inter написал 29.04.2025 в 14:15
Должна быть 6 мм² меди
Это помнится, рекомендация для проектировщиков стационарной электросети. Всё в порядке, 3х10 алюминием запроектировали и реализовали.
29.04.2025 в 14:54:10
BV написал 29.04.2025 в 14:10
Только комплектный шнур в большинстве 4х1.5мм2. Что делать?
Как что? :) Подключать к линии 2L+N+PE.
Если фаза одна и нет умысла на терр.акт, спокойнее заменить шнур на 3х4.
29.04.2025 в 14:57:17
ВТБ! написал 29.04.2025 в 14:54
спокойнее заменить шнур на 3х4.
В сервисах производителя такие есть?)
29.04.2025 в 15:00:42
ВТБ! написал 29.04.2025 в 14:54
Как что? :)
Inter прямо не говорит, но мне показалось - не против сменить линию.
29.04.2025 в 15:03:31
BV написал 29.04.2025 в 14:57
В сервисах производителя такие есть?)
Откуда? "- Так сойдёт!"
29.04.2025 в 15:26:13
BV написал 29.04.2025 в 15:00
Inter прямо не говорит, но мне показалось - не против сменить линию.
Не понял про что речь, но если линию изначально тянуть от щитка, то разумеется ВВГнг 5х2,5 для однофазной сети, 4х2,5 для трехфазной... и непосредственное подключение
29.04.2025 в 15:32:02
Inter написал 29.04.2025 в 15:26
Не понял про что речь, но если линию изначально тянуть от щитка, то разумеется ВВГнг 5х2,5 для .....
Речь про замену линии. Ну и соответственно 2П автомат 16А?
Если для одной фазы.
И шнур не используем?
29.04.2025 в 15:32:20
ВТБ! написал 29.04.2025 в 14:46
Можно привести цитату из нормативного документа?
СП 31-110-2003 п. 9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
29.04.2025 в 15:33:48
BV написал 29.04.2025 в 15:32
Ну и соответственно 2П автомат 16А?
На плиту 7 кВт?
29.04.2025 в 15:40:30
Inter написал 29.04.2025 в 15:32
СП 31-110-2003 п. 9.2
Это правила проектирования электросетей. Процитированный пункт выполнен: на плиту запроектирована линия 3х10 алюминием. Проект реализован без нарушений в этой части.
Это не имеет отношения к шнурам подключаемых электроприёмников.