Inter написал 29.04.2025 в 15:33
На плиту 7 кВт?
Да.
29.04.2025 в 15:43:17
BV написал 29.04.2025 в 15:32
Ну и соответственно 2П автомат 16А?
Или четырёхполюсный.
29.04.2025 в 15:44:06
ВТБ! написал 29.04.2025 в 15:40
Это не имеет отношения к шнурам подключаемых электроприёмников.
Где в предлагаемом мной варианте шнуры???
29.04.2025 в 15:51:06
ВТБ!, все плиты сейчас имеют две нулевых клеммы, интересно?
29.04.2025 в 15:53:48
Inter написал 29.04.2025 в 15:44
Где в предлагаемом мной варианте шнуры???
Между линией электроплиты - рекомендованной 3х6 либо предложенной 5х2.5 (2L+2N+PE) - и зажимами варочной поверхности.
29.04.2025 в 15:54:17
Inter написал 29.04.2025 в 15:47
С него фазные выходят?
Да в общем мой вопрос по ав 2п был со знаком вопроса. Как в вашем варианте должно быть?
29.04.2025 в 15:55:14
BV написал 29.04.2025 в 15:51
все плиты сейчас имеют две нулевых клеммы, интересно?
Вроде бы, не все.
29.04.2025 в 16:03:02
BV написал 29.04.2025 в 15:54
Как в вашем варианте должно быть?
Об этом я не задумывался ранее. Теперь соглашусь
29.04.2025 в 16:06:53
ВТБ! написал 29.04.2025 в 15:53
Между линией электроплиты - рекомендованной 3х6 либо предложенной 5х2.5 (2L+2N+PE) - и зажимами .....
Нет у меня там ничего между
29.04.2025 в 16:08:42
Inter написал 29.04.2025 в 11:17
BV написал 29.04.2025 в 11:07
то же самое 3х4мм2 подключить с перемычкой
Нет. Без перемычек-минус УЗО. Значит плюс денюшки в кошельке. И плюс место в щитке
Ну и этот момент останется не раскрытым и уйдет в абсолют.
Ну и на 2П автомат вместо 1П - плюс один модуль.