MADONNA написал 26.05.2025 в 11:56

Примерно 10 минут 100 литиров

Просто отлично! В идеале меня бы вполне устроил полностью 'ручной' режим управления нагревом воды для душа, без автоматики. Вернемся к моей предыдущей схеме:

Otoplenie_010.4 - Когда кран Х закрыт, вода циркулирует по системе отопления, а также подогревает воду в теплообменнике, для мытья рук будет достаточно теплой воды. При этом теплообменник не отбирает тепло у подачи в систему отопления, когда этого не требуется.

- Когда нужна вода для душа кран Х открывается, бо'льшая часть горячей воды направится по короткому кругу, напрямик в теплообменник, через 15 минут (с учетом того что часть воды все-равно будет подано в систему отопления и вернется из обратки в теплообменник) вода готова, кран можно закрыть.

Можно оставить схему в таком виде для вышеописанной работы?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8922

26.05.2025 в 12:59:12

atztek,  Да. Так будет работать - и впринципе небольшой перегрев если и произойдет (60+) на ГВС - холодной водой в душе всегда можно разбавить. И на самом деле обратка всегда 30-40С, так что вода в накопителе всегда будет 35+, так что ждать 15 минут не придется.

1

Да. Это я.

atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 406

27.05.2025 в 14:15:47

MADONNA написал 26.05.2025 в 12:59

atztek,  Да. Так будет работать - и впринципе небольшой перегрев если и произойдет (60+) на ГВС - .....

- Можно ли в котельной 2.5х4 м с газовым котлом установить стиральную машину? Сейчас услышал что вроде нельзя?

- Нужен ли отдельный расширительный бак для ГВС?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8922

27.05.2025 в 15:09:59

atztek написал 27.05.2025 в 14:15

- Можно ли в котельной 2.5х4 м с газовым котлом установить стиральную машину? Сейчас услышал что .....

Можно конечно. Для гвс расширбак - весьма желателен, но можно и без него Возьми клапан который входит в комплект электроводогрея Если система хвс не имеет ок- то нормуль

1

Да. Это я.

atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 406

27.05.2025 в 19:34:09

MADONNA написал 27.05.2025 в 15:09

Если система хвс не имеет ок- то нормуль

На входе насосной станции есть обратный клапан => расширительный бак в ГВС нужен? Как подбирается его объем?

Кстати, в точках отмеченных 'Х1' и 'Х2' обратные клапаны не нужны?

Otoplenie_010.7

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8922

27.05.2025 в 20:22:40

atztek написал 27.05.2025 в 19:34

Кстати, в точках отмеченных 'Х1' и 'Х2' обратные клапаны не нужны?....

Обязательно нужны, я тебе про них и говорю. Х1 - обычный ОК, лучше даже с подвесной тарелкой или гравитационный. Х2 - от бойлера. У него есть перепускной клапан - что бы при нагреве часть расширившейся воды сбросить обратно. На входе - рисуй всю схему. После насоса перед магистралью наверное синий бак есть?

1

Да. Это я.

atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 406

27.05.2025 в 21:02:51

MADONNA написал 27.05.2025 в 20:22

После насоса перед магистралью наверное синий бак есть?

Да, есть такой, на 24 л.

MADONNA написал 27.05.2025 в 20:22

На входе - рисуй всю схему.

..а все начиналось с переделки схемы отопления (с ТТ+газовый ЕЦ на газовый+электрический ПЦ), затем пошли изменения в схеме электрики, потом ГВС, еще кое-что в канализации придется менять, теперь ХВС ;-) О ХВС пока не думал, вроде как бы все очевидно, но стоит начать.. попробую нарисовать.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8922

27.05.2025 в 21:13:18

atztek написал 27.05.2025 в 21:02

Да, есть такой, на 24 л.

Ну и не заморачивайся, он выполнит все задачи. Главное что бы между ним м гВС не оказалось обратного клапана не той конструкции что у бойлера

1