gensek написал 19.05.2025 в 10:29
При 10-12 кВтном проточнике уже не включишь плиту и чайник при 63А на вводе, разве нет?
Тут вопрос о том, что две недели в году можно соблюдать правило - не включать плиту и чайник когда кто-то принимает душ.
С 10 кВт будет более полноценный душ.
И тут уж личные приоритеты - более комфортный душ или включать плиту и чайник.
Даже если кто-то включит, когда человек в душе и ав сработает.... Тот же человек по крику из душа может выключить плиту и взвести автомат.
gensek написал 19.05.2025 в 10:29
Так что не для всех последователей Ваш совет может быть руководством к действию, кмк.
10мм2 вместо 6мм2 дает свободу выбора. В том числе поменять бойлер на более мощный, если 8 кВт будет некомфортно.
И никак не мешает установке 8 кВт бойлера.
Ну и проектировать щиток без резерва места - также не хорошая идея.
Зачем на бойлер нужен дифф тип А мне также непонятно.