gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 351

21.05.2025 в 11:56:01

ВТБ! написал 21.05.2025 в 11:33

С водозабором из открытых водоёмов? Легко, там и так практически тёпленькая поступает.

К чему вы это? Или вы будете спорить что в июле в Москве температура воды в водопроводе будет выше, чем в феврале или даже мае? Последние годы и 20 градусов была частенько.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122304

21.05.2025 в 12:35:42

gensek написал 21.05.2025 в 10:59

При 8 кВт и Т 15 гр на входе: 38 гр на выходе даёт поток 4.76 л/мин 55 гр - 2.74 л/мин Разница целых два литра. В одном случае я сразу встаю под струю воды нужной мне температуры, во втором мне её нужно разбавить холодной.

Во втором случае:

  1. Если отрегулировать расход краном только горячей 4.76 л/мин температура будет 38.
  2. Если выставлять расход чтобы было 55, то естественно разбавлять смесителем и в итоге для принятия душа будет 4.76 И какая разница для потребителя воды?

Здесь мы не обсуждаем разную автоматику у разных моделей, и то, что у модели с экранчиком она лучше и удобнее в использовании.

gensek написал 21.05.2025 в 10:59

Первый вариант экономичнее с точки зрения потребления электроэнергии? Да.

Тут вы уже переходите на обсуждение автоматики. Если не нужен макс расход - то при одинаковой тонкой струйке для посуды на выходе смесителя потребителя.... Потребление будет то же самое. Физика. Но 4.76 литра 38град (или меньше, но горячее) это не много даже для посуды. И умный проточник надо перестроить Т, а менее умный - просто регулировать одноруким смесителем погорячее.

gensek написал 21.05.2025 в 10:59

Перепады температуры на втором будут из-за подмеса? Да.

Если нормально сделан водопровод, то редукторы дают стабильное давление. Нет.

gensek написал 21.05.2025 в 10:59

Как быстро он настроит нужную температуру подмесом?

Как быстро вы настраиваете температуру одноруким смесителем при обычном использовании ГВС одноруким?

gensek написал 21.05.2025 в 10:59

электроэнергии

Было выше.

gensek написал 21.05.2025 в 10:59

Вопрос только в том что прибор с возможностью регулировки температуры на выходе будет более эффективным

Более комфортным и удобным. Немного проще если нужна прям четко установленная Т с точностью 0.5 градуса. Но так-ли нужна эта точность 10 дней в году?

gensek написал 21.05.2025 в 10:59

экономичным

Нет. Или совсем незаметно. Человек вместо автоматики сольет чуть больше воды. Этот критерий ничтожно мал.

gensek написал 21.05.2025 в 10:59

чем с жёстко заданной температурой 55 градусов.

Там задана не температура 55, а задан МАКСИМУМ температуры ( на потоке менее 2.74 л/мин) Проще говоря - ограничение Т мощностью.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122304

21.05.2025 в 12:47:11

gensek написал 21.05.2025 в 11:56

Последние годы и 20 градусов была частенько.

Есть старые дома где Т не сильно растет в июне.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25164

21.05.2025 в 13:12:17

gensek написал 21.05.2025 в 11:56

Последние годы и 20 градусов была частенько.

А я о чём? :) При такой входной и проточника хватит перебиться две недели.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122304

21.05.2025 в 13:48:01

ВТБ! написал 21.05.2025 в 13:12

проточника хватит перебиться две недели.

Да и не важно насколько умный проточник - лишь бы грел А в младшей модели защита от обжигания - просто бонус.

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 351

21.05.2025 в 13:59:42

BV написал 21.05.2025 в 12:35

Здесь мы не обсуждаем разную автоматику у разных моделей, и то, что у модели с экранчиком она лучше и удобнее в использовании.

Как это не обсуждаем? Именно это и обсуждаем - эффективность, экономичность и удобство.

BV написал 21.05.2025 в 12:35

Тут вы уже переходите на обсуждение автоматики. Если не нужен макс расход - то при одинаковой тонкой струйке для посуды на выходе смесителя потребителя.... Потребление будет то же самое. Физика. Но 4.76 литра 38град (или меньше, но горячее) это не много даже для посуды. И умный проточник надо перестроить Т, а менее умный - просто регулировать одноруким смесителем погорячее.

То есть Вы реально считаете что греть до точной температуры и с учётом разбавления холодной водой смесителем потребуется одинаковое количество энергии и не будет во втором случае потерь? Если в лаборатории с точными замерами нужных объёмов - да, на практике - нет.

BV написал 21.05.2025 в 12:35

Если нормально сделан водопровод, то редукторы дают стабильное давление. Нет.

То есть всё таки - да? В каком проценте домовладений нормально сделан водопровод, что давление стабильно? 1, 5, 10 процентов?

BV написал 21.05.2025 в 12:35

Более комфортным и удобным. Немного проще если нужна прям четко установленная Т с точностью 0.5 градуса. Но так-ли нужна эта точность 10 дней в году?

Ну хорошо, что тут вы согласны. Ок.

BV написал 21.05.2025 в 12:35

Нет. Или совсем незаметно. Человек вместо автоматики сольет чуть больше воды. Этот критерий ничтожно мал.

Не согласен. Разбавление холодной водой нагретой воды не может быть эффективнее и экономичнее.

BV написал 21.05.2025 в 12:35

Там задана не температура 55, а задан МАКСИМУМ температуры ( на потоке менее 2.74 л/мин) Проще говоря - ограничение Т мощностью.

Как мне получить на втором 38 градусов на выходе без подмеса холодной?

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 351

21.05.2025 в 14:01:07

BV написал 21.05.2025 в 12:47

Есть старые дома где Т не сильно растет в июне.

Есть дома где вообще может не быть воды, это не аргумент в контексте обсуждаемого вопроса.

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 473

21.05.2025 в 15:34:17

Если ещё актуально, то час назад специально провёл замеры своего проточника 7.5 кВт. На входе вода 9-10°С (Она летом и зимой от 8 до 10 - идет из скважин): При Q=3.2 л/мин t= 44-45*C, (довольно-таки горячо и не очень комфортно). Приоткрыл до 4.1 л/мин и получил комфортную, когда можно и руки, и посуду мыть. ХВС идет через Редуктор, т.е. стабильно. ПС: без этой темы так бы и жил, не зная расхода).

1

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122304

21.05.2025 в 15:37:17

gensek написал 21.05.2025 в 13:59

Если в лаборатории с точными замерами нужных объёмов - да, на практике - нет.

Это как да/нет? Есть теплоемкость воды и мощность на нагрев...

gensek написал 21.05.2025 в 13:59

В каком проценте домовладений нормально сделан водопровод, что давление стабильно? 1, 5, 10 процентов?

По РФ, Москве? Кто хочет - ставит себе редукторы. Да если давление нестабильно - то и без проточника проблемы, причем 355 дней в году.

gensek написал 21.05.2025 в 13:59

Не согласен. Разбавление холодной водой нагретой воды не может быть эффективнее и экономичнее.

На выходе - струя из лейки, на входе вода и мощность плюс обычная физика. Кроме того с штатным ГВС вы разбавляете и не переживаете по этому поводу.

gensek написал 21.05.2025 в 13:59

Как мне получить на втором 38 градусов на выходе без подмеса холодной?

Смеситель переводим только на горячую и регулируем расход рычагом до 4.76л/мин.

Умный проточник это делает автоматически, если смеситель поставить на горячую и открыть на полную.

Умный тоже можно использовать с подмесом настроив Т побольше.

Все же написано на сайте - только чуть почитать надо.

Собственно в сухом остатке очевидное - гидравлическая автоматика за доп деньги стабильнее поддерживает температуру воды меняя расход.

Платить эти доп деньги или нет за перетоптаться 10 дней в году - индивидуальное.

И если уж говорить о степени комфорта - то имхо 12 кВт модель дает его побольше и ближе к привычному душу. Но и тут у каждого свои личные приоритеты.

gensek написал 21.05.2025 в 14:01

Есть дома где вообще может не быть воды, это не аргумент в контексте обсуждаемого вопроса.

Это может быть аргумент при выборе нагревателя. Я про Москву говорю. А так то есть дома, где и электричества нет)

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 351

21.05.2025 в 17:43:25

BV написал 21.05.2025 в 15:37

Собственно в сухом остатке очевидное - гидравлическая автоматика за доп деньги стабильнее поддерживает температуру воды меняя расход. Платить эти доп деньги или нет за перетоптаться 10 дней в году - индивидуальное.

В целом можно считать, что консенсус достигнут, несмотря на некоторое расхождение точек зрения, которое можно устранить только практическими измерениями. Кроме того, как верно было отмечено где-то выше - здесь никто не любит принимать точку зрения оппонента, ибо все очень умные. Поэтому более развивать эту темы смысла не вижу.

Единственно, что хотелось бы прояснить:

IMG_5488Как понимать фразу - «предустановленная температура воды -55 градусов»? Если трактовать работу прибора как пишет BV, то это не предустановленная температура, а тупо максимальная. С тем же успехом можно у старшей модели указать, что у неё предустановленная температура 60 градусов… Непонятно. IMG_5489Как понимать эту фразу? Что означает задана без возможности регулирования? Почему без возможности регулирования понятно, но что значит задана? Опять же по BV она никак не задана, а ограничена. Опусти в этой фразе слово задана и всё, вроде, становится на места, но оно там есть :) Непонятно.

IMG_5490Почему везде в описании, в инструкции идёт речь только о снижении температуры подмесом холодной и ни слова о регулировке потоком? Исходя из каких соображений? Непонятно.

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 351

21.05.2025 в 17:48:21

марс написал 21.05.2025 в 15:34

Если ещё актуально, то час назад специально провёл замеры своего проточника 7.5 кВт. На входе вода .....

Спасибо, познавательно. А для душа Вы его не используете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.