egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2031

25.07.2025 в 13:44:06

master.msk написал 22.07.2025 в 16:29

могли бы перепугаться еще больше потекшим водонагревателем

Я не понимаю почему кто-то должен или мог бы перепугаться если стоит клапан? Пусть себе откроется и сбрасывает давление/воду, его для этого и поставили, только тихо, зачем тарахтеть то как трактор на все 17 этажей? Его предназначение стравливать излишнее давление/воду, а не будить жильцов. :)

master.msk написал 22.07.2025 в 16:29

Клапан не просто так сработал.

Так к сработке как к таковой претензий нет. Есть непонимание почему клапан открывается и тут же закрывается и тут же открывается и тут же закрывается, и так 3..5 раз в секунду. Получается что давление положим стало 6.2 атм -> клапан тут же открылся -> давление тут же стало меньше 6 атм -> клапан тут же закрылся -> давление опять следом стало 6.2 атм -> клапан опять тут же открылся и так до бесконечности. Вопрос был — нормальное ли такое поведение клапана? Я полагал что клапан будет открыт какое-то более продолжительное время, чем 1/3...1/5 секунды, чтобы давление успело прийти в норму.

Может есть какие-то менее шумные клапаны? :-)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124554

25.07.2025 в 14:24:05

egal_novice написал 25.07.2025 в 13:44

Есть непонимание почему клапан открывается и тут же закрывается и тут же открывается и тут же закрывается, и так 3..5 раз в секунду.

В технике бывает возникают автоколебания... Для этого нужны: - источник энергии - некоторый упругий элемент - инерционность системы, например задержка срабатывания

Два последних пункта - это система. Клапан - не система, и сам по себе тарахтеть не может, если конечно не залипает внутри.

На вопрос "как именно сделано" - вы ответить не посчитали нужным. Ну и ладно...

0
egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2031

27.07.2025 в 19:46:09

BV написал 25.07.2025 в 14:24

На вопрос "как именно сделано" - вы ответить не посчитали нужным.

Выше написал, что сделано в целом как на фото. С той лишь разницей что клапан развёрнут вертикально far-овским уголком.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17185

28.07.2025 в 15:24:54

egal_novice,  как открывается и закрывается клапан, полностью зависит от того, как меняется давление. Клапан для водонагревателя, т.е для работы с водонагревателем, при плавном повышении, по другому не бывает. Странно ожидать от него чего то другого. Надо, как минимум, регулятор давления на ввод. Либо регулируемый клапан, вместо имеющегося, увеличить давление, при котором открывается клапан. Думаю, что до 0,7-0,8МПа точно можно, без проблем, но надо посмотреть в паспорте водонагревателя.

0
egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2031

30.07.2025 в 13:18:42

master.msk написал 28.07.2025 в 15:24

как минимум, регулятор давления на ввод

Редуктор конечно же есть, Far-воский опять же.

master.msk написал 28.07.2025 в 15:24

увеличить давление, при котором открывается клапан

Извините, тут не понимаю как мне это поможет. Будет тарахатеть на чуть бОльшем давлении.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17185

30.07.2025 в 16:37:58

egal_novice,  есть входное давление, а также давление внутри разводки, после редуктора, которое поднимается очевидно выше 6, если " клапан тарахтит". И, ещё есть максимальное рабочее водонагревателя. Как все совместить? Надо начать сначала, с редуктора, убедиться в исправности его. Убрать обратный клапан, если есть на входе. Посмотреть какое давление после редуктора. При нагреве холодной посмотреть: слить всю воду, подождать. Установить компенсатор, если растет выше 6. Возможно надо снизить входное на редукторе. Возможно заменить клапан фар на регулируемый клапан, с более высоким давлением срабатывания, предварительно убедившись, что для водонагревателя это допустимо. Не понимаю, что здесь сложного, в трех соснах. Одно можно сказать уверенно, совершенно точно "клапан фар неувиноват", не нужно ждать его штатной работы в ненормальных, для него, условиях.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124554

30.07.2025 в 18:41:54

BV написал 25.07.2025 в 14:24

инерционность системы, например задержка срабатывания

Клапан допустим открывается при 6.1 бар, закрывается при 6.0. Если тарахтит - наиболее вероятно что давление извне, а не растет от нагрева.

egal_novice написал 21.07.2025 в 17:26

это было где-то заполночь, и перепугал всех вокруг — он открывался и закрывался тудой-сюдой как скаженный.

Ночью давление в водопроводе как правило выше.

Или редуктор ставить ниже давления клапана, или клапан чуть выше... но тут нет гарантий, что давление не поднимется еще и он не будет лить всю ночь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу