pltnc написал 03.06.2025 в 15:46
Можно ли поставить на эти батареи байпасы?
Подключение батареи к одному стояку? Подача теплоносителя снизу или сверху? В зависимости от этого выбирать вид байпаса по стояку или смещённый.
Помимо байпаса неплохо бы посатвить на отводах пару кранов и клапан с термоголовкой.
Биметал с низней подачей теплоносителя может плохо работать в отличии от полнопроходных чугунных секций.
Так же может быть так, что в одной комнате нижняя подача, а в другой верняя в однотрубной системе.
Если батарея подключена к двум стоякам, то байпас не делается (байпасы быть не должно) и можно сразу ставить регулирующую арматуру для двухтрубки:
Если стояк один, то байпас необходим при установке регурилующей арматуры для батареи - клапан должен быть для однотрубной системы с увеличенным проходом:

pltnc написал 03.06.2025 в 15:46
Будет ли установка байпасов быстрее полной замены батарей?
Байпас нужен, если планируется регулировка, но так же правильным будет установить краны отсекающие и регулирующий клапан.
Лучше всё делать в комплексе, что бы потом не оказалось, что не получается повесить батарею как хотелось и снова за деньги переделывать трубы под новые батареи.
pltnc написал 03.06.2025 в 15:46
Можно ли поставить в байпасы краны, которые будут давать работать батареям "чуть-чуть", а не на полную? Хочется сохранить возможность немного давать тепла в батареи при необходимости.
Ни в коем случае - крана на байпасе быть не должно. При верхней подаче теплоноситель прекрасно расходится по батареи с байпасом.
При нижней подаче есть некоторые особенности в подключении и выборе батареи.
Температура регулируется клапаном на отводе к батарее.