Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.07.2017 в 14:23:15

BorisK написал: Осмотр показал - клемма еле держится, окислилась, отпустилась до полной мягкости.

А что за клемма?

0
Аватар пользователя
BorisK

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 68

05.07.2017 в 15:37:12

Клеммы вечером сфотографирую, на вид самая простая плоская разьемная, ножевого типа, как для акустики :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.07.2017 в 15:45:39

BorisK, так она внутри нагревателя была? Я подумал, что речь идет о клеммной коробке.

0
Аватар пользователя
BorisK

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 68

05.07.2017 в 19:51:34

TAB, Конструкция такая - кабель ВВГ 3*4 входит в корпус проточника, далее винтовой тройной клеммник и от него фазный провод (короткий красный многожильный 4-6 мм с облуженым концом и плоской клеммой мамой ножевого типа с другого конца) напрямую надевается на плоский контакт торчащего из тэна проводника, правый верхний угол картинки:

Состояние после "ремонта" (мыться то хочется, горячая вода отключена). На переднем плане видна точно такая же клемма, но живая - она идет на управляющее реле. Болтик - я наколхозил.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

05.07.2017 в 22:59:45

Любят же изготовители пихать 30А на эту ерунду... По хорошему там надо очень хорошо зажатый новый клемник, желательно после обработки таба наждаком

И поменять местами фазу и ноль - Еслт фаза идет прямо на тэн, а все реле и термопредохранители на нуле, то при пробое изоляции тэна и отказе/отсутствии узо тэн будет гореть постоянно и ничего его не остановит (разве как прогорание до кз)

0
Аватар пользователя
BorisK

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 68

06.07.2017 в 14:44:47

линк, УЗО в данном случае имеется, и отдельный автомат на 32А. Зануление тоже подведено на отдельный болт щитка. Собственно, мое резюме - кабель ВВГ хоть 4 мм хоть 10 бы я подводил (а с этого вопрос и начинался в 2005) - а слабое место оказалось совсем в другой плоскости - внутри проточного нагревателя. Я понимаю, что насадить латунную клемму в 10 раз быстрее при сборке, производителю это конечно удобнее. Кстати, я думаю обжать кусок нового провода под круглую медную клемму и на болт ее поставить. Какие мнения на этот счет будут? Потянет?

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

06.07.2017 в 17:18:14

Мне нравится. Может только другого размера, если есть что бы было потолще и с большей площадью контакта

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2017 в 21:50:56

BorisK написал: Кстати, я думаю обжать кусок нового провода под круглую медную клемму и на болт ее поставить. Какие мнения на этот счет будут? Потянет?

Согни колечко из моножилы четыре квадрата и не парь мозги.

0
Аватар пользователя
BorisK

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 68

08.07.2017 в 18:50:26

ПPOPAБ, Разумно. Так примерно и сделал. Только 6 мм2 ПВ1. Цвет был неподходящий (желто-зеленый)- для порядка обмотал красным цветом. Было: Стало:

0
Аватар пользователя
BorisK

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 68

19.07.2017 в 11:51:33

Кстати, добавлю еще 5 копеек не в пользу проточного нагревателя. После решения моего вопроса с оплавившейся клеммой решил поискать другие слабые места - потыкать пирометром в электрощитке, где автоматы и счетчики... Неожиданно обнаружилось - нулевая шинка (1978 года) греется до 70 град С, а нижние контакты вводного УЗО (примерно 2000 -го года установки, 40 амперного) - 100 градусов! Само УЗО снизу существенно желтее соседского. И изоляция моих алюминиевых проводов потемнела за эти 12 лет. И схема подключения довольно странная оказалась - от магистрали стояка идут отводы на УЗО потом счетчик, далее параллельно автоматы - 4 штуки на 16 ампер а 2 штуки на 32 и 40 ампер... И никакого общего автомата, ограничивающего суммарную мощность! Не понравилось мне это, протянул я хорошенько все винты и отключил проточник до следующего года (т.к. горячую воду дали). Теперь в раздумьях... (Короче, щиток работает в аварийном режиме, но квартира не моя, а тещина).

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

19.07.2017 в 14:51:16

А нагреватель причем ?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.07.2017 в 14:57:22

BorisK написал: а нижние контакты вводного УЗО

Это дифавтомат - 99%

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

19.07.2017 в 23:42:40

BorisK написал: Не понравилось мне это, протянул я хорошенько все винты

BorisK, не факт, что это поможет. Скорее всего, ДА под замену.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.07.2017 в 17:24:50

BorisK, греется из за плохого контакта.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BorisK

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 68

25.07.2017 в 11:11:03

линк, Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном и прочей мелочевкой существенно перегружает возможности 40 амперного ввода в электрощитке. Даже если УЗО на вводе имеет защиту от сверхтоков - (то есть является дифавтоматом), то странно, что оно за столько лет ни разу не отключалось от перегрузки...

0