18.06.2007 в 17:10:45
Больше открыт кран - больше расход - холоднее вода. А я горячую в шаечке разбавляю пока:)
18.06.2007 в 18:04:59
Я даже не знаю, что у нас в щетке, знаю , только, что нам меняли автомат, так как старый перегорел. Дом сталинский, увы проводка той же давности, не меняли. А УЗО дорого стоит? А мог нам его поставить мастер по подключению стиральных машин, правда, ставили 10 лет назад, провод 3Х1,5?
18.06.2007 в 18:08:13
Вообще, нужны ли такие жертвы, ради чего отключают горячую воду на такой длительный срок? Не думаю, что работники дэза, что-то действительно меняют или осуществляют профилактические работы в это время, скорее всего - отдыхают.
19.06.2007 в 03:57:41
надя1 написал : Я даже не знаю, что у нас в щетке
Вы всерьез думаете, что вам это зачтется в суде, который будет после пожара и электротравм, полученных соседями от отгорания PEN стояка из-за превышения вами разрешенной мощности?
Ярослав_М написал : Как должно быть подключено я набросал на скорую руку. Уверен что не без незначительных недочетов.
Зря вы так самонадеянны. :(
Ведь правильно сначала заметили, что
Ярослав_М написал : Зависит от состояния магистральной проводки в подъезде
Никто ОФИЦАЛЬНО увеличивать до 25А номинал автомата на "старую , старую проводку в старом, старом доме с газовой плитой" не разрешит и правильно сделает. А самовольная замена вводного автомата на бОльший - однозначная вина при разборе после аварии и выплата огромных компенсаций соседям.
Почитайте форум, обратив особое внимание на темы про отгорание PEN с выносом потенциала на PE, от которого УЗО защитой НЕ является и про возможность повышение до 380 напряжения на одной из фаз и возгорания.
Конечно, в таком доме ни у кого не должно быть PE, но угадайте куда горе-мастер прикрутил третий проводник кабеля к СМ у надя1, да и у её соседей тоже.
19.06.2007 в 11:49:30
Юбер написал : В бане подключен Эдиссон 500 (5 кВА) кабелем 2х2,5 , расстояние - 40 м - ни фига не греется (кабель, ессно).
М-да?А чего же у меня 3Х2,5 от двух 2-х киловаттных тэнов горячий?Вы напряжение мерили на даче?:)
19.06.2007 в 12:31:46
2 ДОКА У меня стабилизатор - 220 В как в аптеке:) Может быть, не успевает нагреться?:)
19.06.2007 в 12:33:37
2 ДОКА С другой стороны, если выбирать сечение не по таблице ПУЭ, а по народному правилу (10А на квадрат), то у меня все в порядке. 2,5 х 10 х220 = 5,5 кВА.
23.07.2007 в 02:01:48
Посчитаем РЕАЛЬНО отдаваемую нагревателями мощность, учитывая потери на проводниках и контактах автоматики. Общее сопротивление проводов и контактов предположим 1 Ом - при наличии в цепи счётчика, нескольких двухполюсных автоматов и узо и при длине кабеля в несколько десятков метров это хоть и завышенное, но иногда встречающееся на практике у любителей "навороченных квартирных щитков" :p значение. Удивительно, но 6 кВт нагреватель имеет сопротивление 8 Ом, а 8 кВт нагреватель имеет сопротивление 6 Ом. ;) Реально через 6 кВт нагреватель пройдёт ток 220/(8+1)=25А, а его отдаваемая мощность составит примерно 5 кВт; а через 8 кВт нагреватель пройдёт ток 220/(6+1)=31А, а его отдаваемая мощность составит примерно 6 кВт.
Заметим, что при 1 Оме на контактах и проводниках при 31А выделится 961 Вт.
То есть 8 кВт водогрей от сети будет забирать примерно 7 кВт, из котрых 6 кВт будут греть воду, а ещё почти 1 кВт будет греть провода и автоматику.
В большинстве случаев общее сопротивление проводов и контактов оказывается, конечно же, в несколько раз меньше 1 Ома и потери не столь велики, но они вовсе не "пренебрежимо малы".
Отдельно нужно отметить, что мощности, указанные на нагревателях могут нормироваться не для наших 220, а для буржуйских 240 Вольт, а мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения.
17.08.2007 в 14:23:02
Цитата: Проточник 8кВт и плита на одном автомате 40А . Кашу сварить и помыться нет проблемм, да и чайник вскипятить нет проблемм, но он под другим автоматом.
Аналогично у соседа - дом П44 2001 что-ли года постройки, поставил 10 КВт проточник, на отдельный автомат и провод в 10 квадратов - все фурычит одновременно - стиралка, плита, проточник. Хочу себе такой же поставить.
09.09.2007 в 09:17:47
подключение проточника Господа!!!! Купил трёхфазный проточник 12кВт,а теперь незнаю как подобрать УЗО и какого сечения кабель? Помогите:o
09.09.2007 в 09:40:58
А каков лимит мощности на вашу квартиру?
09.09.2007 в 09:54:14
На квартиру выделено 18кВт, трёхфазка
09.09.2007 в 10:33:51
Вам подойдет кабель с медн. жилой 5х2,5, УЗО 25А/10мА, через автомат 20А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.09.2007 в 11:33:01
Господа,а не маловато сечение.Спасибо:(
09.09.2007 в 13:42:52
2S.Y ...еще будьте добры, укажите номинальный ток (А) прибора
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу