Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.07.2007 в 02:01:48

Посчитаем РЕАЛЬНО отдаваемую нагревателями мощность, учитывая потери на проводниках и контактах автоматики. Общее сопротивление проводов и контактов предположим 1 Ом - при наличии в цепи счётчика, нескольких двухполюсных автоматов и узо и при длине кабеля в несколько десятков метров это хоть и завышенное, но иногда встречающееся на практике у любителей "навороченных квартирных щитков" :p значение. Удивительно, но 6 кВт нагреватель имеет сопротивление 8 Ом, а 8 кВт нагреватель имеет сопротивление 6 Ом. ;) Реально через 6 кВт нагреватель пройдёт ток 220/(8+1)=25А, а его отдаваемая мощность составит примерно 5 кВт; а через 8 кВт нагреватель пройдёт ток 220/(6+1)=31А, а его отдаваемая мощность составит примерно 6 кВт.

Заметим, что при 1 Оме на контактах и проводниках при 31А выделится 961 Вт.
То есть 8 кВт водогрей от сети будет забирать примерно 7 кВт, из котрых 6 кВт будут греть воду, а ещё почти 1 кВт будет греть провода и автоматику.

В большинстве случаев общее сопротивление проводов и контактов оказывается, конечно же, в несколько раз меньше 1 Ома и потери не столь велики, но они вовсе не "пренебрежимо малы".

Отдельно нужно отметить, что мощности, указанные на нагревателях могут нормироваться не для наших 220, а для буржуйских 240 Вольт, а мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения.

0
Petrel
Petrel
Новичок

Регистрация: 22.11.2006

Москва

Сообщений: 26

17.08.2007 в 14:23:02

Цитата: Проточник 8кВт и плита на одном автомате 40А . Кашу сварить и помыться нет проблемм, да и чайник вскипятить нет проблемм, но он под другим автоматом.

Аналогично у соседа - дом П44 2001 что-ли года постройки, поставил 10 КВт проточник, на отдельный автомат и провод в 10 квадратов - все фурычит одновременно - стиралка, плита, проточник. Хочу себе такой же поставить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.09.2007 в 09:17:47

подключение проточника Господа!!!! Купил трёхфазный проточник 12кВт,а теперь незнаю как подобрать УЗО и какого сечения кабель? Помогите:o

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.09.2007 в 09:40:58

А каков лимит мощности на вашу квартиру?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.09.2007 в 09:54:14

На квартиру выделено 18кВт, трёхфазка

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.09.2007 в 10:33:51

Вам подойдет кабель с медн. жилой 5х2,5, УЗО 25А/10мА, через автомат 20А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.09.2007 в 11:33:01

Господа,а не маловато сечение.Спасибо:(

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.09.2007 в 13:42:52

2S.Y ...еще будьте добры, укажите номинальный ток (А) прибора

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.09.2007 в 13:46:54

Допустимый ток для медного кабеля 5х2,5 - 21А, у Вас 12кВт/0,66=18,2А. Есть желание взять с запасом, тогда 5х4, при этом уменьшаться и потери.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.09.2007 в 15:16:57

Всем огромное СПАСИБО:applause:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

10.09.2007 в 09:46:49

sergey_sav написал : УЗО 25А/10мА

А есть такие четырёхполюсные в рознице?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу