dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20306

05.02.2018 в 19:35:35

Alex___dr написал: а другая почти гибкая,

Почему почти ? :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.02.2018 в 20:13:32

dokar написал: Почему почти ?

Рекомендовано (в инструкции...) медь...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20306

05.02.2018 в 20:53:15

Alex___dr написал: медь...

Я бы не настаивал. Выше не нашли этому разумного объяснения . Сильфонная из нержи у меня служит в суровейших условиях колодца в качестве компенсатора на перпендикулярном отводе от магистрали уже 15 лет . Тьфу-тьфу.

0
Altunin
Altunin
Новичок

Регистрация: 12.09.2016

Москва

Сообщений: 33

06.02.2018 в 09:25:09

Я неоднократно цеплял проточник типа Атмор до 7 кВт к кабелю с розеткой от электроплиты на конце. Очень практично и формально правильно.

0

Dell Inspiron 13 7347 на i5
Toyota Toyota Corolla
Protherm Скат 12
Alonio T2
Pro-Ject Debut SE II
Adam A5X

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.02.2018 в 15:36:36

Alex___dr написал: Когда одна труба жёсткая, а другая почти гибкая, нагрузка на пластиковые штуцера будет меньше.

Не будет. Корпус водонагревателя не висит в воздухе на двух трубах, а жёстко закреплён к стене.

0
Norman
Norman
Новичок

Регистрация: 14.12.2014

Астрахань

Сообщений: 40

06.02.2018 в 16:01:55

А третий вывод("земля" ) в вилке проточного/накопительного электрических приборов соединен электрически с водой внутри прибора?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20306

06.02.2018 в 16:51:42

Norman написал: А третий вывод("земля" ) в вилке проточного/накопительного электрических приборов соединен электрически с водой внутри прибора?

Norman, А как вы себе это представляете ? Сварка , пайка опрессовка , может скрутка ?

0
cfyznsk
cfyznsk
Новичок

Регистрация: 05.07.2017

Новосибирск

Сообщений: 5

06.02.2018 в 17:15:44

Мой вопрос по подключению проточника закрытого типа. //www.mastergrad.com/forums/t32639-podklyuchenie-protochnogo-vodonagrevatelya/?p=6238150#post6238150 Внял совету пользователя Mazayac и Купил гибкую подводку из нержавейки с накидной гайкой. Примерно такой: //www.mastergrad.com/forums/t32639-podklyuchenie-protochnogo-vodonagrevatelya/?p=6239760#post6239760

Дом панельная пятиэтажка. Про то, бывают ли скачки давления я не знаю. Но в конце ноября на манометре в подвале видел значение 0.5МПа

Есть ли смысл поставить на холодную регулятор давления до проточника? Внутренний голос подсказывает, что смысл есть. Может и для самоуспокоения, но всё спокойней будет.

Не нравятся мне эти пластиковые штуцеры (( Знал бы на перёд, придушил бы жабу и взял модель в полтора раза дороже но с медью на концах .

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20306

06.02.2018 в 17:22:44

cfyznsk, последнюю ссылку не видно но подозреваю это из моей как картинки :)

0
Norman
Norman
Новичок

Регистрация: 14.12.2014

Астрахань

Сообщений: 40

06.02.2018 в 18:36:59

dokar написал:

Norman, А как вы себе это представляете ? Сварка , пайка опрессовка , может скрутка ?

dokar, Не понимаю Вас. Не хотите помочь-лучше молчите

0
cfyznsk
cfyznsk
Новичок

Регистрация: 05.07.2017

Новосибирск

Сообщений: 5

07.02.2018 в 03:21:55

Norman, в моём водогрее земля соединена с медным корпусом колбы. Т.е. да.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу