ВТБ! написал 21.06.2025 в 13:35
РН допускает подключение питания снизу?
да, действительно, спасибо за замечание, не доглядел, поменяю
21.06.2025 в 13:44:41
ВТБ! написал 21.06.2025 в 13:35
РН допускает подключение питания снизу?
да, действительно, спасибо за замечание, не доглядел, поменяю
21.06.2025 в 13:46:22
nemansky написал 21.06.2025 в 13:42
если бы в квартире не было заземления
Тогда неэлектронное УЗО/диф.автомат на ванную, желательно 10мА. Комната - ванная. Ванна - ёмкость для купания, иногда с мотором. ;) При этом стиралка бы "щипалась", но УЗО при этом бы не срабатывало.
21.06.2025 в 13:46:43
nemansky написал 21.06.2025 в 13:39
2 УЗО это одно 10 мА на ванну и второе 30 мА общее?
Это по 30ма каждое, под одним 2 автомата на 16А, под другим 3.
4АВ - я ошибся... надо 5.
21.06.2025 в 13:47:44
BV написал 21.06.2025 в 13:43
Есть версия, что была приварена?)))
Возможно, к ножке ванны - тоже литой.
21.06.2025 в 13:50:40
ВТБ! написал 21.06.2025 в 13:46
При этом стиралка бы "щипалась", но УЗО при этом бы не срабатывало.
разве при касании человеком стиралки в квартире без заземления АВДТ 10 мА или УЗО 10 мА не должно срабатывать после небольшого пощипывания? По идее должно, ведь в таком случае человек сам выступает в качестве заземления, когда касается стиралки, у которой корпус имеет потенциал?
21.06.2025 в 13:52:50
BV написал 21.06.2025 в 13:46
Это по 30ма каждое, под одним 2 автомата на 16А, под другим 3. 4АВ - я ошибся... надо 5.
эту схему можно реализовать и вместить в щит на 12, если убрать дублирующий вводной автомат и начинать щит сразу с реле, но я не понимаю, какой вариант лучше, тот что предлагаете Вы или тот, что я нарисовал
21.06.2025 в 13:55:12
nemansky написал 21.06.2025 в 13:50
разве при касании человеком стиралки в квартире без заземления АВДТ 10 мА или УЗО 10 мА не должно срабатывать после небольшого пощипывания?
Исправное должно сработать при токе утечки в диапазоне от 5 до 10мА за какое-то время. При токе утечки свыше 10мА - довольно быстро. При токе меньше 5мА не должно срабатывать вовсе.
Словом, маленькому босому ребёнку на мокрой плитке может хватить.
21.06.2025 в 14:06:18
nemansky написал 21.06.2025 в 13:52
начинать щит сразу с реле
Для обслуживания щитка отключать автомат в этажном щите, вешать табличку "Не включать! Работают люди" и ставить рядом жену на случай, если придёт неграмотный ковбой.
21.06.2025 в 14:11:31
ВТБ! написал 21.06.2025 в 14:06
Для обслуживания щитка отключать автомат в этажном щите, вешать табличку "Не включать! Работают люди" .....
Надеюсь, что после ремонта лет 5 вообще его открывать не буду, а потом... а потом это уже ответственность будущего меня
21.06.2025 в 14:17:27
nemansky написал 21.06.2025 в 13:52
эту схему можно реализовать и вместить в щит на 12, если убрать дублирующий вводной автомат и .....
Есть автоматы 0.5 модуля, есть ВН на 1 модуль, есть щиты на 18 модулей, есть щиты на 12+2 модуля. Комнаты можно на 1 АВ - там наверное станки не стоят. В щите должно быть устройство, обесточивающее щит, и здесь это не УЗО и не РН (оно не может выполнять эту функцию) УЗО кстати тоже не очень - там кнопка тест может залипнуть, правда не надолго - резистор сгорит.
21.06.2025 в 14:23:12
BV написал 21.06.2025 в 11:01
А дугогаситель тоже предусмотрен термином?
Модульные выключатели нагрузки, как правило, имеют "мостиковый" контакт с двойным разрывом и не имеют дугогасительных камер. Это не мешает им иметь категорию применения АС-22В.