nemansky
nemansky
Новичок

Регистрация: 20.06.2025

Калининград

Сообщений: 26

21.06.2025 в 13:44:41

ВТБ! написал 21.06.2025 в 13:35

РН допускает подключение питания снизу?

да, действительно, спасибо за замечание, не доглядел, поменяю

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

21.06.2025 в 13:46:22

nemansky написал 21.06.2025 в 13:42

если бы в квартире не было заземления

Тогда неэлектронное УЗО/диф.автомат на ванную, желательно 10мА. Комната - ванная. Ванна - ёмкость для купания, иногда с мотором. ;) При этом стиралка бы "щипалась", но УЗО при этом бы не срабатывало.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123815

21.06.2025 в 13:46:43

nemansky написал 21.06.2025 в 13:39

2 УЗО это одно 10 мА на ванну и второе 30 мА общее?

Это по 30ма каждое, под одним 2 автомата на 16А, под другим 3.

4АВ - я ошибся... надо 5.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

21.06.2025 в 13:47:44

BV написал 21.06.2025 в 13:43

Есть версия, что была приварена?)))

Возможно, к ножке ванны - тоже литой.

0
nemansky
nemansky
Новичок

Регистрация: 20.06.2025

Калининград

Сообщений: 26

21.06.2025 в 13:50:40

ВТБ! написал 21.06.2025 в 13:46

При этом стиралка бы "щипалась", но УЗО при этом бы не срабатывало.

разве при касании человеком стиралки в квартире без заземления АВДТ 10 мА или УЗО 10 мА не должно срабатывать после небольшого пощипывания? По идее должно, ведь в таком случае человек сам выступает в качестве заземления, когда касается стиралки, у которой корпус имеет потенциал?

0
nemansky
nemansky
Новичок

Регистрация: 20.06.2025

Калининград

Сообщений: 26

21.06.2025 в 13:52:50

BV написал 21.06.2025 в 13:46

Это по 30ма каждое, под одним 2 автомата на 16А, под другим 3. 4АВ - я ошибся... надо 5.

эту схему можно реализовать и вместить в щит на 12, если убрать дублирующий вводной автомат и начинать щит сразу с реле, но я не понимаю, какой вариант лучше, тот что предлагаете Вы или тот, что я нарисовал

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

21.06.2025 в 13:55:12

nemansky написал 21.06.2025 в 13:50

разве при касании человеком стиралки в квартире без заземления АВДТ 10 мА или УЗО 10 мА не должно срабатывать после небольшого пощипывания?

Исправное должно сработать при токе утечки в диапазоне от 5 до 10мА за какое-то время. При токе утечки свыше 10мА - довольно быстро. При токе меньше 5мА не должно срабатывать вовсе.

Словом, маленькому босому ребёнку на мокрой плитке может хватить.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

21.06.2025 в 14:06:18

nemansky написал 21.06.2025 в 13:52

начинать щит сразу с реле

Для обслуживания щитка отключать автомат в этажном щите, вешать табличку "Не включать! Работают люди" и ставить рядом жену на случай, если придёт неграмотный ковбой.

0
nemansky
nemansky
Новичок

Регистрация: 20.06.2025

Калининград

Сообщений: 26

21.06.2025 в 14:11:31

ВТБ! написал 21.06.2025 в 14:06

Для обслуживания щитка отключать автомат в этажном щите, вешать табличку "Не включать! Работают люди" .....

Надеюсь, что после ремонта лет 5 вообще его открывать не буду, а потом... а потом это уже ответственность будущего меня

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123815

21.06.2025 в 14:17:27

nemansky написал 21.06.2025 в 13:52

эту схему можно реализовать и вместить в щит на 12, если убрать дублирующий вводной автомат и .....

Есть автоматы 0.5 модуля, есть ВН на 1 модуль, есть щиты на 18 модулей, есть щиты на 12+2 модуля. Комнаты можно на 1 АВ - там наверное станки не стоят. В щите должно быть устройство, обесточивающее щит, и здесь это не УЗО и не РН (оно не может выполнять эту функцию) УЗО кстати тоже не очень - там кнопка тест может залипнуть, правда не надолго - резистор сгорит.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5693

21.06.2025 в 14:23:12

BV написал 21.06.2025 в 11:01

А дугогаситель тоже предусмотрен термином?

Модульные выключатели нагрузки, как правило, имеют "мостиковый" контакт с двойным разрывом и не имеют дугогасительных камер. Это не мешает им иметь категорию применения АС-22В.

1