СтранникXXI написал 21.06.2025 в 15:56
Например?
Жалобы в этом форуме были, меняли на 30мА - проблема решалась. То ли полу-исправные СМ, то ли полу-исправные УЗО - дело тёмное.
21.06.2025 в 15:59:52
СтранникXXI написал 21.06.2025 в 15:56
Например?
Жалобы в этом форуме были, меняли на 30мА - проблема решалась. То ли полу-исправные СМ, то ли полу-исправные УЗО - дело тёмное.
21.06.2025 в 16:16:49
nemansky написал 21.06.2025 в 14:58
Подскажите, из каких соображений 10 мА стоит заменить на 30 мА?
В стиралке непрогретые тэны могут дать утечку
21.06.2025 в 16:21:42
СтранникXXI написал 21.06.2025 в 15:56
Например?
для стационарных нагревательных приборов класса I — 0,75 мА или 0,75 мА на кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА.
еще вся проводка в ванной, + помехозащищенность от импульсных помех электронного дифа...
21.06.2025 в 16:24:34
СтранникXXI написал 21.06.2025 в 15:55
При пяти групповых линиях это напоминает обсуждение покупки склянки чернил.
Вот именно - самый компромиссный вариант - 2 УЗО по 30 ма и поделить потребители, чтоб совсем без света не сидеть. Что не так?
21.06.2025 в 16:52:42
BV написал 21.06.2025 в 16:21
для стационарных нагревательных приборов класса I — 0,75 мА или 0,75 мА на кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА.
Для СМ, ЕМНИП, 1мА на кВт. Мощность бытовых СМ в пределах 2.5 кВт. У исправной СМ шансов нет.
BV написал 21.06.2025 в 16:21
еще вся проводка в ванной,
Ну Вы же знаете примерные цифры сопротивления изоляции новой ВВГшки 3×2.5.мм3.
BV написал 21.06.2025 в 16:21
помехозащищенность от импульсных помех электронного дифа...
Тут да, в принципе, возможно. В ИЭКовмких, например, стоят "мелкие" варисторы. В Декрафтах - не знаю.
BV написал 21.06.2025 в 16:24
Вот именно - самый компромиссный вариант - 2 УЗО по 30 ма и поделить потребители, чтоб совсем без света не сидеть. Что не так?
Да всё так. Только в 12М не влезет, а менять его человек, я так плнял, не хочет.
21.06.2025 в 17:18:29
СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52
ЕМНИП
Можно погуглить по цитате откуда она...
СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52
Ну Вы же знаете примерные цифры сопротивления изоляции новой ВВГшки 3×2.5.мм3.
Я также знаю, что в ванных бывает дрянная вентиляция, и конденсат на всем, включая светильники и мотор стиралки.
СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52
Тут да, в принципе, возможно. В ИЭКовмких, например, стоят "мелкие" варисторы. В Декрафтах - не знаю.
Варисторы - это пиковые напряжения, а фильтр стиралки поимеет утечки от вч составляющих менее срабатывания варистора.
И самое главное - какая цель играть в эти игры на грани фола, если УЗО ограничивает время действия тока, и почему-то об этом все забывают, что при типовом касании фазы типовым человеком для любого УЗО получим 220ма...
Кроме того есть заземление.
Вот вцепились в эти 10ма...типа безопасность.
А проверить что земля надежная и ее не спи.. ли в подвале и не сдали медь на лом?
От прилета по земле никакое УЗО не защитит. А проверить время срабатывания УЗО?
СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52
Да всё так. Только в 12М не влезет,
Впихивать невпихуемое - обычная забава. А если б был бокс на 6 или 8 - тоже бы старались вкрячить? Тогда че уж мелочиться - выносим УЗО в этажный щиток и будет "как у всех после капремонта". )
СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52
Только в 12М не влезет
Во многие 12 лезет 14. Не хочет менять если не лезет - решения предложены выше. И это не хочет... Да пусть делает как хочет, мне то что)
21.06.2025 в 17:34:22
СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52
а менять его человек, я так плнял, не хочет.
прочитав все сообщения, я так и не понял, какие плюсы делать две группы УЗО за исключением того случая, когда фаза отваливается и касается земли (например, фазный провод внутри сушильной машины отваливается и касается корпуса сушилки), срабатывает УЗО, отключается не вся квартира, а только половина. Но лично для меня это не плюс, у меня не так много сложных потребителей в квартире, чтобы провести диагностику и определить из-за чего именно сработало УЗО. К тому же отрубить все сложные потребители из розетки и включить обратно УЗО, запитав всю квартиру, чтобы не сидеть без света, хватит ума как мне, так и моей жене. Может, конечно, я не понял какого-то еще секретного секрета, почитав эту тему, готов с удовольствием его узнать, в тем более у здешних людей явно опыта больше, чем у меня.
21.06.2025 в 17:35:04
BV написал 21.06.2025 в 17:18
в ванных бывает дрянная вентиляция
у меня 5 этаж из 5, так что вентиляция работает хорошо
21.06.2025 в 18:06:54
BV написал 21.06.2025 в 17:18
Можно погуглить по цитате откуда она...
Я в курсе откуда. Но для бытовых СМ есть отдельный ГОСТ из комплекса 60335. И там несколько иные цифры. Но не суть. Шансов вме равно нет.
BV написал 21.06.2025 в 17:18
Я также знаю, что в ванных бывает дрянная вентиляция, и конденсат на всем
Вряд ли это повлияет на сопротивление изоляции замурованного в стену кабеля.
BV написал 21.06.2025 в 17:18
Варисторы - это пиковые напряжения, а фильтр стиралки поимеет утечки от вч составляющих менее срабатывания варистора.
И что, из будет достаточно для српбатывпния УЗО.?
BV написал 21.06.2025 в 17:18
И самое главное - какая цель играть в эти игры на грани фола, если УЗО ограничивает время действия тока, и почему-то об этом все забывают, что при типовом касании фазы типовым человеком для любого УЗО получим 220ма...
Кроме того есть заземление.
Вот вцепились в эти 10ма...типа безопасность.
Разве я агитировал за 10мА?
BV написал 21.06.2025 в 17:18
А проверить что земля надежная и ее не спи.. ли в подвале и не сдали медь на лом?
Только это не имеет отношения к РЩ и вопросу ТС.
nemansky написал 21.06.2025 в 17:35
А проверить время срабатывания УЗО?
Вряд ли у ТС есть, чем.
BV написал 21.06.2025 в 17:18
Впихивать невпихуемое - обычная забава. А если б был бокс на 6 или 8 - тоже бы старались вкрячить?
Во-первых, не я, а ТС. Во-вторых, тогда бы не было 5-ти групп.
BV написал 21.06.2025 в 17:18
Во многие 12 лезет 14.
В ЭКФовский (он же ИЭКовский) ЩРН-П не влезет.
21.06.2025 в 18:09:37
nemansky написал 21.06.2025 в 17:35
меня 5 этаж из 5, так что вентиляция работает хорошо
На 5/5 как правило хуже, чем ниже этажами. Физика.
21.06.2025 в 18:09:47
nemansky написал 21.06.2025 в 17:34
прочитав все сообщения, я так и не понял, какие плюсы делать две группы УЗО
Тогда выкиньте АВДТшку, и всего делов. И все 5 групп под одно УЗО.