СтранникXXI написал 21.06.2025 в 15:56

Например?

Жалобы в этом форуме были, меняли на 30мА - проблема решалась. То ли полу-исправные СМ, то ли полу-исправные УЗО - дело тёмное.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123592

21.06.2025 в 16:16:49

nemansky написал 21.06.2025 в 14:58

Подскажите, из каких соображений 10 мА стоит заменить на 30 мА?

В стиралке непрогретые тэны могут дать утечку

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123592

21.06.2025 в 16:21:42

СтранникXXI написал 21.06.2025 в 15:56

Например?

  • для стационарных нагревательных приборов класса I — 0,75 мА или 0,75 мА на кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА.

  • еще вся проводка в ванной, + помехозащищенность от импульсных помех электронного дифа...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123592

21.06.2025 в 16:24:34

СтранникXXI написал 21.06.2025 в 15:55

При пяти групповых линиях это напоминает обсуждение покупки склянки чернил.

Вот именно - самый компромиссный вариант - 2 УЗО по 30 ма и поделить потребители, чтоб совсем без света не сидеть. Что не так?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

21.06.2025 в 16:52:42

BV написал 21.06.2025 в 16:21

для стационарных нагревательных приборов класса I — 0,75 мА или 0,75 мА на кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА.

Для СМ, ЕМНИП, 1мА на кВт. Мощность бытовых СМ в пределах 2.5 кВт. У исправной СМ шансов нет.

BV написал 21.06.2025 в 16:21

еще вся проводка в ванной,

Ну Вы же знаете примерные цифры сопротивления изоляции новой ВВГшки 3×2.5.мм3.

BV написал 21.06.2025 в 16:21

помехозащищенность от импульсных помех электронного дифа...

Тут да, в принципе, возможно. В ИЭКовмких, например, стоят "мелкие" варисторы. В Декрафтах - не знаю.

BV написал 21.06.2025 в 16:24

Вот именно - самый компромиссный вариант - 2 УЗО по 30 ма и поделить потребители, чтоб совсем без света не сидеть. Что не так?

Да всё так. Только в 12М не влезет, а менять его человек, я так плнял, не хочет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123592

21.06.2025 в 17:18:29

СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52

ЕМНИП

Можно погуглить по цитате откуда она...

СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52

Ну Вы же знаете примерные цифры сопротивления изоляции новой ВВГшки 3×2.5.мм3.

Я также знаю, что в ванных бывает дрянная вентиляция, и конденсат на всем, включая светильники и мотор стиралки.

СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52

Тут да, в принципе, возможно. В ИЭКовмких, например, стоят "мелкие" варисторы. В Декрафтах - не знаю.

Варисторы - это пиковые напряжения, а фильтр стиралки поимеет утечки от вч составляющих менее срабатывания варистора.

И самое главное - какая цель играть в эти игры на грани фола, если УЗО ограничивает время действия тока, и почему-то об этом все забывают, что при типовом касании фазы типовым человеком для любого УЗО получим 220ма...

Кроме того есть заземление.

Вот вцепились в эти 10ма...типа безопасность.

А проверить что земля надежная и ее не спи.. ли в подвале и не сдали медь на лом?

От прилета по земле никакое УЗО не защитит. А проверить время срабатывания УЗО?

СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52

Да всё так. Только в 12М не влезет,

Впихивать невпихуемое - обычная забава. А если б был бокс на 6 или 8 - тоже бы старались вкрячить? Тогда че уж мелочиться - выносим УЗО в этажный щиток и будет "как у всех после капремонта". )

СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52

Только в 12М не влезет

Во многие 12 лезет 14. Не хочет менять если не лезет - решения предложены выше. И это не хочет... Да пусть делает как хочет, мне то что)

0
nemansky
nemansky
Новичок

Регистрация: 20.06.2025

Калининград

Сообщений: 26

21.06.2025 в 17:34:22

СтранникXXI написал 21.06.2025 в 16:52

а менять его человек, я так плнял, не хочет.

прочитав все сообщения, я так и не понял, какие плюсы делать две группы УЗО за исключением того случая, когда фаза отваливается и касается земли (например, фазный провод внутри сушильной машины отваливается и касается корпуса сушилки), срабатывает УЗО, отключается не вся квартира, а только половина. Но лично для меня это не плюс, у меня не так много сложных потребителей в квартире, чтобы провести диагностику и определить из-за чего именно сработало УЗО. К тому же отрубить все сложные потребители из розетки и включить обратно УЗО, запитав всю квартиру, чтобы не сидеть без света, хватит ума как мне, так и моей жене. Может, конечно, я не понял какого-то еще секретного секрета, почитав эту тему, готов с удовольствием его узнать, в тем более у здешних людей явно опыта больше, чем у меня.

0
nemansky
nemansky
Новичок

Регистрация: 20.06.2025

Калининград

Сообщений: 26

21.06.2025 в 17:35:04

BV написал 21.06.2025 в 17:18

в ванных бывает дрянная вентиляция

у меня 5 этаж из 5, так что вентиляция работает хорошо

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

21.06.2025 в 18:06:54

BV написал 21.06.2025 в 17:18

Можно погуглить по цитате откуда она...

Я в курсе откуда. Но для бытовых СМ есть отдельный ГОСТ из комплекса 60335. И там несколько иные цифры. Но не суть. Шансов вме равно нет.

BV написал 21.06.2025 в 17:18

Я также знаю, что в ванных бывает дрянная вентиляция, и конденсат на всем

Вряд ли это повлияет на сопротивление изоляции замурованного в стену кабеля.

BV написал 21.06.2025 в 17:18

Варисторы - это пиковые напряжения, а фильтр стиралки поимеет утечки от вч составляющих менее срабатывания варистора.

И что, из будет достаточно для српбатывпния УЗО.?

BV написал 21.06.2025 в 17:18

И самое главное - какая цель играть в эти игры на грани фола, если УЗО ограничивает время действия тока, и почему-то об этом все забывают, что при типовом касании фазы типовым человеком для любого УЗО получим 220ма...

Кроме того есть заземление.

Вот вцепились в эти 10ма...типа безопасность.

Разве я агитировал за 10мА?

BV написал 21.06.2025 в 17:18

А проверить что земля надежная и ее не спи.. ли в подвале и не сдали медь на лом?

Только это не имеет отношения к РЩ и вопросу ТС.

nemansky написал 21.06.2025 в 17:35

А проверить время срабатывания УЗО?

Вряд ли у ТС есть, чем.

BV написал 21.06.2025 в 17:18

Впихивать невпихуемое - обычная забава. А если б был бокс на 6 или 8 - тоже бы старались вкрячить?

Во-первых, не я, а ТС. Во-вторых, тогда бы не было 5-ти групп.

BV написал 21.06.2025 в 17:18

Во многие 12 лезет 14.

В ЭКФовский (он же ИЭКовский) ЩРН-П не влезет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123592

21.06.2025 в 18:09:37

nemansky написал 21.06.2025 в 17:35

меня 5 этаж из 5, так что вентиляция работает хорошо

На 5/5 как правило хуже, чем ниже этажами. Физика.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

21.06.2025 в 18:09:47

nemansky написал 21.06.2025 в 17:34

прочитав все сообщения, я так и не понял, какие плюсы делать две группы УЗО

Тогда выкиньте АВДТшку, и всего делов. И все 5 групп под одно УЗО.

1